阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #1 请教各位:实验室做灌浆料实验,配2公斤时指标合格,配15公斤材料抽检2公斤指标不合格,配比和水料比都一样,一般什么原因导致的呢?有什么解决办法吗?
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-07-04 #2 一般是混料均匀性的影响,尤其是一些极少量的添加剂是否分散均匀。
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #3 谢谢您!本来UJZ-15型砂浆搅拌机一次可以搅20-30公斤,特意少搅拌点,只搅拌15公斤,搅拌了10分钟,边搅边人工用勺子刮一刮,就怕万一搅拌不均匀,按道理这样应该很均匀吧
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-07-04 #4 阿波罗 发表: 谢谢您!本来UJZ-15型砂浆搅拌机一次可以搅20-30公斤,特意少搅拌点,只搅拌15公斤,搅拌了10分钟,边搅边人工用勺子刮一刮,就怕万一搅拌不均匀,按道理这样应该很均匀吧 点击展开... 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异
阿波罗 发表: 谢谢您!本来UJZ-15型砂浆搅拌机一次可以搅20-30公斤,特意少搅拌点,只搅拌15公斤,搅拌了10分钟,边搅边人工用勺子刮一刮,就怕万一搅拌不均匀,按道理这样应该很均匀吧 点击展开... 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #5 王其琛 发表: 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异 点击展开... 谢谢您
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #6 王其琛 发表: 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异 点击展开... 确实存在不均匀,换个部位取样合格,但仍略低于我2公斤小试时指标,搅了10分钟啦,但灌浆料的外加剂添加量很少,有什么办法更均匀呢
王其琛 发表: 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异 点击展开... 确实存在不均匀,换个部位取样合格,但仍略低于我2公斤小试时指标,搅了10分钟啦,但灌浆料的外加剂添加量很少,有什么办法更均匀呢
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-07-04 #7 阿波罗 发表: 确实存在不均匀,换个部位取样合格,但仍略低于我2公斤小试时指标,搅了10分钟啦,但灌浆料的外加剂添加量很少,有什么办法更均匀呢 点击展开... 这个的话需要考虑混料设备和混料时间的问题,还有小料是否需要放大倍数添加了。
阿波罗 发表: 确实存在不均匀,换个部位取样合格,但仍略低于我2公斤小试时指标,搅了10分钟啦,但灌浆料的外加剂添加量很少,有什么办法更均匀呢 点击展开... 这个的话需要考虑混料设备和混料时间的问题,还有小料是否需要放大倍数添加了。
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #8 王其琛 发表: 不一定,底部有可能拌不到;还有考虑加料顺序的影响;你可以换个部位取样试一下,性能指标的差异 点击展开... 灌浆料的外加剂小料量很少,加料顺序哪样更好呢?
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-07-04 #9 阿波罗 发表: 灌浆料的外加剂小料量很少,加料顺序哪样更好呢? 点击展开... 一个是考虑先细粉,然后水泥,然后小料,最后加砂;或者考虑先在水泥中预混小料,或者其他粉料来预混小料
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #10 王其琛 发表: 一个是考虑先细粉,然后水泥,然后小料,最后加砂;或者考虑先在水泥中预混小料,或者其他粉料来预混小料 点击展开... 谢谢您我是先水泥、再砂子,最好外加剂小料,发现上层合格,底层不合格
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-04 #11 王其琛 发表: 这个的话需要考虑混料设备和混料时间的问题,还有小料是否需要放大倍数添加了。 点击展开... 用的 这种搅拌机,搅了10分钟,时间应该够了吗?
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-07-04 #12 如果是考虑做几十公斤样品,条件允许的话,建议您买个V型混料机。
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-07-05 #14 LFFMB 发表: 肯定是没混均匀了。 点击展开... 是的,您说的对,请教怎么保证混合均匀呢,我混合了10分钟啦,国标的ujz-15砂浆搅拌机,见之前图的那种
L lkl1118 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-05-07 帖子 213 反馈 15 积分 670 QQ 316947127 2019-11-14 #15 阿波罗 发表: 请教各位:实验室做灌浆料实验,配2公斤时指标合格,配15公斤材料抽检2公斤指标不合格,配比和水料比都一样,一般什么原因导致的呢?有什么解决办法吗? 点击展开... 你好,给你提供一下我的见解。肯定是你的混合方式有问题,你的砂应该有一点2.36mm左右的砂,这么粗的砂,如果一开始就跟粉料一起混合,在搅拌过程中,这种搅拌机肯定会把砂给破碎,砂的级配就变化,所以你的各项性能就会受影响。所以建议你先混合粉料,10min左右后,再加入砂,只要混最多1min就可以。
阿波罗 发表: 请教各位:实验室做灌浆料实验,配2公斤时指标合格,配15公斤材料抽检2公斤指标不合格,配比和水料比都一样,一般什么原因导致的呢?有什么解决办法吗? 点击展开... 你好,给你提供一下我的见解。肯定是你的混合方式有问题,你的砂应该有一点2.36mm左右的砂,这么粗的砂,如果一开始就跟粉料一起混合,在搅拌过程中,这种搅拌机肯定会把砂给破碎,砂的级配就变化,所以你的各项性能就会受影响。所以建议你先混合粉料,10min左右后,再加入砂,只要混最多1min就可以。