王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-06-17 #1 这段时间在做一个外墙腻子,既要满足腻子膜50mm不开裂,还要满足防水984-2011的要求。但是满足了柔韧性,984标准里面的抗压抗折过不了,是不是柔韧性和刚性的抗压抗折冲突很大?有没有哪位大佬做过这些性能的综合测试?能否同时满足?目前做的这个外墙腻子,42.5普通硅酸盐水泥加到300
这段时间在做一个外墙腻子,既要满足腻子膜50mm不开裂,还要满足防水984-2011的要求。但是满足了柔韧性,984标准里面的抗压抗折过不了,是不是柔韧性和刚性的抗压抗折冲突很大?有没有哪位大佬做过这些性能的综合测试?能否同时满足?目前做的这个外墙腻子,42.5普通硅酸盐水泥加到300
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,257 积分 8,690 QQ 1041294047 2019-06-17 #2 50不开裂?你水泥300的含量,你胶粉含量得加多少啊 。 我这做200的水泥含量,普通柔性胶粉含量在4%左右啊。 胶粉含量过高,你那个防水砂浆抗折应该过不去。
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-06-17 #3 因为里面有个抗压18MPa,抗折6MPa的要求。所以要考虑水泥用量,不然只做柔韧性就没意义了
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,257 积分 8,690 QQ 1041294047 2019-06-18 #4 抗压应该没问题的,主要是抗折,水泥你加200试下,粉料要有级配砂,我觉得问题不大。
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-06-18 #5 zhangwei7335 发表: 抗压应该没问题的,主要是抗折,水泥你加200试下,粉料要有级配砂,我觉得问题不大。 点击展开... 抗压过不了,18MPa啊,柔性的情况下,抗折可以比较高。水泥加300抗压才6.9,减少水泥抗压能达到这么高?柔性的砂浆压折比很低的