阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-06-10 #1 用竖向膨胀膨胀率测试仪,测灌浆料的竖向膨胀率时误差范围大,有时表不动,甚至收缩一点,有时膨胀0.15%,是什么原因导致的呢,百思不得解! 另外,怎么提高24h与3h的膨胀率差值呢,我的几乎不增长,差值为零啊
用竖向膨胀膨胀率测试仪,测灌浆料的竖向膨胀率时误差范围大,有时表不动,甚至收缩一点,有时膨胀0.15%,是什么原因导致的呢,百思不得解! 另外,怎么提高24h与3h的膨胀率差值呢,我的几乎不增长,差值为零啊
Z zhangsuyi9 见习生 注册 2019-06-21 帖子 5 反馈 1 积分 5 QQ 183224545 微信 13979173460 2019-06-21 #2 我最近也在做竖向膨胀率,我的是,开始时读数如果为0.490,过一会会变到0.480,然后才会膨胀,3h膨胀合格。膨胀率差值的问题要看你用的什么膨胀剂了
调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 493 反馈 90 积分 2,711 QQ 1126181373 2019-06-23 #3 试验的精准性和合理的配方,二者缺一不可。