标准分享 Administrator 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-09-29 帖子 11,596 解答 430 反馈 8,524 积分 93,941 2006-10-08 #1 建筑外墙保温防火的重要性 一、国内外建筑外墙外保温防火技术研究的状况 1.国外外墙外保温防火技术现状 发达国家外墙外保温相关标准中均对保温材料和保温体系的防火性能分级都作了要求。例如:《有抹面层的外墙外保温复合系统欧洲技术认证标准》(ETAG 004)中5.1.2.1防火性规定:保温体系和保温材料需分别进行防火等级测定和相关的测试。(试验应根据prEN 13501-1的划分为Al-F级,再根据法律、法规和适用于建筑物最终使用的管理条例而定。)对重要建筑、高层或超高层建筑外墙保温也均有严格的防火要求,规定不同防火等级的体系和材料应适用于不同建筑防火要求范围。例如:在美国纽约州的建筑指令中明确规定耐火极限低于两个小时的EIFS系统是不允许用在高于75英尺即22.86米的住宅建筑中。 另外,在一些发达国家还建立了外墙外保温体系火灾试验相关标准:如: ①美国标准保险商安全标准UL1040——《建筑隔热墙体火灾测试》; ②美国国家标准,ANSI FM 4880——《内外装修系统的火灾试验》,均采用屋角火灾模拟试验方法: ③英国标准BS8414-1:2002,应用在建筑表面的非承重墙外覆层系统的火反应测试方法》; ④美国消防协会建筑标准NFPA285,《评价包含易燃成分的非承重外墙火灾蔓延特性的标准试验方法》。 2.国内外墙外保温防火技术现状 在目前国内外墙外保温防火技术 的研究方面,其重视程度远远不够,在现行的《高层民用建筑设计防火规范》中尚无具体的针对外墙保温的防火设计规范,对外墙保温系统也缺乏分级标准和使用范围限定,外墙保温防火技术也没有国家或行业产品标准及相关技术规范,生产企业的产品说明书中一般也缺少耐火性指标。在此不能不提的是,国外著名外墙外保温企业在其本土都有与火有关的试验,但到中国后都回避了外墙外保温防火问题。 2002年,中国建筑科学研究院建筑防火研究所和北京振利高新技术有限公司合作开始了对不同保温材料的火反应试验进行研究。2003年,北京市第六建筑工程公司、北京星胜建筑设计公司与北京振利公司联合协作,共同进行的北京市科研课题《高层建筑外墙耐火外保温综合技术研究——达到北京市第三期建筑节能标准》正式立项。2006年上半年,该课题在北京振利高新技术有限公司进行了两次外保温模拟大型火灾试验,取得了阶段性的研究成果,并通过了北京市的科研课题鉴定。尽管如此,我国在这方面仍没有形成成熟的试验方法和评价标准,而且一些高层建筑外墙保温的火灾问题也时有发生,值得广泛关注。 二、《高层建筑外墙耐火外保温综合技术研究》概况 1.项目的应用领域和技术原理 《高层建筑外墙耐火外保温综合技术研究》属于建筑节能应用领域,符合国家第三步建筑节能65%的目标并满足高层建筑以及防火要求的新型建筑节能外墙体系统的要求。课题研究主要采用防火性能良好的岩棉复合保温外体系及轻质防火隔热浆料复合模塑聚苯保温板体系。此类体系能满足节能65%设计要求,同时具有防火、抗裂、防水、抗震、耐侯性等性能。 2.性能指标 项目 指标 实际达到性能指标 外围护结构平均传热系数 满足节能65% K≤0.06 (岩棉厚5cm) K≤0.06 (EPX厚6.5mm) 抗风压 ±10000Pa 合格 合格 耐火性 体系A级 体系A级 体系相当于A级 抗冲击性 3J 3J~10J 3J~10J 耐候性 80次高温降雨循环 20次加热冷冻循环 不开裂 合格 合格 注:以上方法均按UEATC的标准进行测试。 3.与国内外同类技术比较 该研究课题是国内首次对适合在高层建筑和防火等级要求高的建筑中使用耐火外墙外保温体系进行的较全面的研究,达到先进国家外墙外保温建筑防火规范要求。 4.科研成果的创新、先进性 试验系统采用模板内置现浇或后贴砌无机或有机保温材料复合轻质防火隔热找平层,较好地解决了单一有机保温材料外保温体系耐火性能差、无机保温材料外保温体系施工技术复杂的缺陷,提高了建筑防火安全性。经科技查新检索,为国际上首次采用该复合方法解决外墙外保温防火技术难题。该课题研究单位为了对比不同外墙外保温体系在火灾发生情况下的火反应,按照美国U L1040标准进行了外保温模拟大型火灾试验取得了阶段性的研究成果。 该课题的研究使我国建筑节能在高层建筑和防火等级要求高的建筑外墙外保温综合技术和施工水平上有重大突破,使高层采暖居住建筑在达到第三期节能目标的保温节能效果的同时,保证建筑防火安全性能也达到消防规范的要求。本课题的研究与开发将填补我国建筑节能防火性能方面研究的空白,为进一步制定相关外保温行业防火标准,提高我国建筑外墙保温技术水平作了大量基础工作。 如今,在我国建筑技术政策和建筑节能法规、标准的推动下,作为其核心组成部分的外墙外保温技术得以迅速发展,其中80%的技术系统采用的是单一有机保温材料。从国外外墙外保温发展的历史可以看到,对外墙外保温防火安全性的要求一直做为该技术应用的首要条件。在此背景下,2006年4月26日,由北京振利高新技术有限公司作为研究单位,北京市第六建筑工程公司、中国建筑科学研究 院、中国建筑材料科学研究院、北京建筑设计标准化办公室、清华大学作为合作单位的科研项目《外墙保温体系防火试验方法、防火等级评价标准及建筑应用范围》(项目编号:06-K5-35)列入建设部下达的2006年科学技术项目计划,自此,产学研相结合对建筑外墙外保温防火技术的相关研究深入、全面地展开。 项目主要内容是:确定外墙保温材料、配套材料的防火测试方法和评价标准;确定外墙保温构造防火测试方法化防火评价分级标准;确定外墙保温体系的建筑应用范围;确定外墙保温构造的防火标准分级标准初稿。 项目要达到的目标:建立完善的外墙保温构造和配套材料的防火测试方法,针对不同建筑外墙保温构造在其不同电影院范围做出明确的防火等级评价标准。
建筑外墙保温防火的重要性 一、国内外建筑外墙外保温防火技术研究的状况 1.国外外墙外保温防火技术现状 发达国家外墙外保温相关标准中均对保温材料和保温体系的防火性能分级都作了要求。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-02-13 #2 这个资料做保温行业的应该看一下。因为保温的防火现在要求越来越高。好多工程已经将这个问题放在很重要的位置了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2007-05-29 #4 顶一下 防火是一个很不错的主题,大家要注意啊,多多讨论啊
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2007-06-01 #5 版主,你好,我是做保温干混砂浆的,想请问一下你那有建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范这二个标准的电子版没?我对保温系统的防火问题挺感兴趣!以后还得多请教!谢谢
yangjiaoshou landerpu 注册 2007-06-14 帖子 358 反馈 27 积分 846 2010-04-06 #8 我是做聚氨酯的,第一个工程是1990年北京贵友大厦通风管道喷涂,当时阻燃标准是B2级(氧指数26%),到了2000年做聚氨酯铝箔风管时阻燃标准就是B1(氧指数32以上,有烟密度要求),2006年《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006代替GB 8624-1997-—对材料燃烧性能级别判定所用的试验方法以及判据有大的变化,特别是考虑了燃烧的热值、火灾发展速率、烟气产生率等燃烧特性要素。 多年来聚氨酯阻燃泡沫一路做下来积累了些许经验,特在凯旋兄这里报个名,愿与大家分享。 黄海腾 13901294049 电子邮件:landerpu@sina.com
我是做聚氨酯的,第一个工程是1990年北京贵友大厦通风管道喷涂,当时阻燃标准是B2级(氧指数26%),到了2000年做聚氨酯铝箔风管时阻燃标准就是B1(氧指数32以上,有烟密度要求),2006年《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006代替GB 8624-1997-—对材料燃烧性能级别判定所用的试验方法以及判据有大的变化,特别是考虑了燃烧的热值、火灾发展速率、烟气产生率等燃烧特性要素。 多年来聚氨酯阻燃泡沫一路做下来积累了些许经验,特在凯旋兄这里报个名,愿与大家分享。 黄海腾 13901294049 电子邮件:landerpu@sina.com