学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-15 #1 有个工地抹灰砂浆当时粉完都没事,也没人反映,一个月左右后反映开裂。 砂浆配比:42.5水泥130,二级煤灰20,石灰石机制砂850,机制砂0.16以下占10%,添加剂0.35,实测保水90%。 工地粉的比较厚,2-6公分,说是分层抹灰,一天干的活,实际应该还算一次成活。开裂底下都是空的。 附图:
有个工地抹灰砂浆当时粉完都没事,也没人反映,一个月左右后反映开裂。 砂浆配比:42.5水泥130,二级煤灰20,石灰石机制砂850,机制砂0.16以下占10%,添加剂0.35,实测保水90%。 工地粉的比较厚,2-6公分,说是分层抹灰,一天干的活,实际应该还算一次成活。开裂底下都是空的。 附图:
学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-16 #3 预拌商品砂浆小白 发表: 含泥量过重了吧 点击展开... 石灰石机制砂,5-10mm石子破碎的,不含泥。
学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-20 #7 风云大侠 发表: 保水90是纤维素吗? 点击展开... 买的复合的砂浆添加剂。
学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-20 #8 1822321098 发表: 水泥多了 点击展开... 130的水泥多?那机制砂多少水泥合适?这个配比干了两年了,基本就光调一下煤灰多少,去控制总粉料。 今年春天的才出现这个问题。
预 预拌商品砂浆小白 见习生 注册 2019-05-15 帖子 12 反馈 1 积分 29 QQ 827517820 2019-05-21 #10 告诉施工员及其他班组 让他们一定要定期养护 可能是养护不到位
风 风云大侠 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2013-03-02 帖子 506 反馈 92 积分 444 2019-05-22 #11 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂
第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2019-05-22 #12 砂子很细,还一次批刮这么厚,开裂是很正常的事情,若是不开裂就不正常了。
S sunnyocean 试验员 注册 2012-12-16 帖子 7 反馈 6 积分 211 2019-05-22 #13 1、外加剂保水率偏低 2、分层抹灰时,第一遍抹灰未达到“六七成”干时,就上第二遍 3、抹灰总厚度超过35mm时,未采取挂网等加固措施。 单个工地的问题时,考虑问题出在施工方;多个工地出问题,检查砂浆外加剂。建议不要采购所谓的砂浆专用外加剂,尽可能自己调整。
1、外加剂保水率偏低 2、分层抹灰时,第一遍抹灰未达到“六七成”干时,就上第二遍 3、抹灰总厚度超过35mm时,未采取挂网等加固措施。 单个工地的问题时,考虑问题出在施工方;多个工地出问题,检查砂浆外加剂。建议不要采购所谓的砂浆专用外加剂,尽可能自己调整。
学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-22 #14 dggktechman 发表: 砂子很细,还一次批刮这么厚,开裂是很正常的事情,若是不开裂就不正常了。 点击展开... 机制砂细度模数2.7,砂不算细吧,砂浆筛分细度2.2
学 学习有毛用 试验员 新人进步徽章 注册 2018-03-19 帖子 54 反馈 9 积分 120 2019-05-22 #15 风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 湿砂浆做的保水90%,普通内外墙抹灰添加什么抗裂的添加剂?
风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 湿砂浆做的保水90%,普通内外墙抹灰添加什么抗裂的添加剂?
陈 陈书良 研发工程师 新人进步徽章 武林高手 武林新丁 后起之秀 注册 2017-12-13 帖子 154 反馈 89 积分 1,547 QQ 1053040649 2019-05-23 #16 风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 纤维素没90保水只能说是不符合行标的复配货了呢 纯货保水率行业标准要求是90+ 不过我感觉这开裂不是保水方面的原因,应该是施工的事
风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 纤维素没90保水只能说是不符合行标的复配货了呢 纯货保水率行业标准要求是90+ 不过我感觉这开裂不是保水方面的原因,应该是施工的事
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 263 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2019-05-23 #17 刚性太强,压折比过高导致空鼓进而开裂
FMB 见习生 注册 2019-05-31 帖子 23 反馈 2 积分 80 QQ 1292823040 2019-05-31 #18 也有可能是施工养护的问题,工地出问题不一定就是材料问题。 风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 百分之九十保水还高??自己复配做到九十三四都很轻松,前提是纤维素质量达标。
也有可能是施工养护的问题,工地出问题不一定就是材料问题。 风云大侠 发表: 第一复配的成分不清楚,不如自己一点点调试,所以这是不科学的! 第二你说的百分之九十保水,我可以负责的告诉你,我们的纤维素也没有这么高的保水,如果不是实测或者亲眼见到我觉得不可靠 第三你的配方里面没有抗裂的添加剂 点击展开... 百分之九十保水还高??自己复配做到九十三四都很轻松,前提是纤维素质量达标。
开心工作 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2013-05-17 帖子 167 反馈 27 积分 435 QQ 120674716 2019-07-02 #19 配比,数据看着都挺好,感觉砂浆问题不大,施工墙体的问题居多。
如沐春风 配方师 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-05-08 帖子 288 反馈 135 积分 614 QQ 407077635 2019-07-02 #20 我觉得像是结构性裂纹,就是砌体还没沉降好就开始抹灰,在砌体硬化收缩的过程中墙体本身产生应力导致的结构性裂纹,是不是都发生在砌筑的墙体上?