一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2019-04-16 #1 最近做的石膏基含砂底层腻子,工地反应硬化后表面强度高,担心后续面层腻子会开裂。是否真的会有这种风险?请各位指正。谢谢
C cyun159 见习生 新人进步徽章 注册 2016-01-20 帖子 49 反馈 4 积分 1,231 2019-04-16 #2 一个名字 发表: 最近做的石膏基含砂底层腻子,工地反应硬化后表面强度高,担心后续面层腻子会开裂。是否真的会有这种风险?请各位指正。谢谢 点击展开... 不会的
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2019-04-16 #3 楼上都说了,一般不会的 粉刷石膏有强度要求的,好像是JC 517标准吧?时间长了忘记了
夏 夏虫语冰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2010-11-22 帖子 585 反馈 222 积分 1,839 2019-04-17 #4 一般不会的,有时候南方地区那边的工人不习惯高强度腻子,总觉得会出问题。
一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2019-04-23 #5 耀阳 发表: 楼上都说了,一般不会的 粉刷石膏有强度要求的,好像是JC 517标准吧?时间长了忘记了 点击展开... 现在抹灰石膏的标准一般是GB28627.标准要求的抗折强度为2MPA以上,我现在做到3-3.5,工地反馈强度高,怕后期开裂。
耀阳 发表: 楼上都说了,一般不会的 粉刷石膏有强度要求的,好像是JC 517标准吧?时间长了忘记了 点击展开... 现在抹灰石膏的标准一般是GB28627.标准要求的抗折强度为2MPA以上,我现在做到3-3.5,工地反馈强度高,怕后期开裂。
一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2019-04-23 #6 夏虫语冰 发表: 一般不会的,有时候南方地区那边的工人不习惯高强度腻子,总觉得会出问题。 点击展开... 这是北方师傅反馈的,因为他们在面层之前要把底层的刀痕打磨下,觉得我这个底层硬不好打磨。就觉得会出问题。
夏虫语冰 发表: 一般不会的,有时候南方地区那边的工人不习惯高强度腻子,总觉得会出问题。 点击展开... 这是北方师傅反馈的,因为他们在面层之前要把底层的刀痕打磨下,觉得我这个底层硬不好打磨。就觉得会出问题。
一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2019-04-23 #7 cyun159 发表: 不会的 点击展开... 那石膏基的底层本身会开裂吗?如果强度高的话。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2019-05-13 #8 一个名字 发表: 现在抹灰石膏的标准一般是GB28627.标准要求的抗折强度为2MPA以上,我现在做到3-3.5,工地反馈强度高,怕后期开裂。 点击展开... 一般不会有问题
一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2019-05-14 #9 耀阳 发表: 一般不会有问题 点击展开... 谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2019-05-14 #10 正常不会的,石膏与水泥不同,石膏的抗裂性要好得多,就是怕明水
美林枫豪 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-13 帖子 81 反馈 25 积分 554 2019-05-16 #11 附件 image.jpg 2.1 MB · 查看: 9 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!