9 913759634 见习生 注册 2019-04-10 帖子 2 反馈 0 积分 6 QQ 913759634 2019-04-10 #1 灌浆料竖向膨胀率(%),24h与3h之差 超标了(为1.2) 超过0.50了,是好还是不好?有什么影响吗?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2019-04-11 #2 早期特别是一天的膨胀率太高不好的,引气量太大,强度降低,后期强度也不好
9 913759634 见习生 注册 2019-04-10 帖子 2 反馈 0 积分 6 QQ 913759634 2019-04-11 #3 凯旋 发表: 早期特别是一天的膨胀率太高不好的,引气量太大,强度降低,后期强度也不好 点击展开... 强度和流动度都没有问题,就是复检的时候这一个指标不在国标范围内。
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-06-03 #4 913759634 发表: 灌浆料竖向膨胀率(%),24h与3h之差 超标了(为1.2) 超过0.50了,是好还是不好?有什么影响吗? 点击展开... 加了什么,24h膨胀这么多啊?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2019-06-04 #5 阿波罗 发表: 加了什么,24h膨胀这么多啊? 点击展开... 一般是引气类的塑性膨胀
阿 阿波罗 见习生 注册 2018-08-29 帖子 27 反馈 2 积分 54 QQ 924317977 2019-06-07 #6 谢谢凯旋老大,塑性膨胀一般对初凝前有效吧,对测24h膨胀率也有效么?