mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 278 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-12-13 #1 这是我在施工的工地,施工完有一个月,表面抗裂开裂,是聚苯板的,抗裂砂浆没有强度,做拉拔时是在板面断开的。开裂部位在女儿墙和楼梯间上,南墙不多,北墙多。没有规则的开裂,而且强度不够。 抗裂配比为,水泥42。5的300公斤,砂子为600公斤,重钙为50公斤,粉煤灰为50公斤。胶粉为15公斤,纤维素醚为2。5公斤,PP为1公斤 这是开裂图片,请各位老师多指教,给一个补救的方法,腻子已做完。 附件 这是我在施工的工地.doc 85 KB · 查看: 126 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这是我在施工的工地,施工完有一个月,表面抗裂开裂,是聚苯板的,抗裂砂浆没有强度,做拉拔时是在板面断开的。开裂部位在女儿墙和楼梯间上,南墙不多,北墙多。没有规则的开裂,而且强度不够。 抗裂配比为,水泥42。5的300公斤,砂子为600公斤,重钙为50公斤,粉煤灰为50公斤。胶粉为15公斤,纤维素醚为2。5公斤,PP为1公斤 这是开裂图片,请各位老师多指教,给一个补救的方法,腻子已做完。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2007-12-13 #2 看裂纹的形状应该是收缩裂纹,裂纹的面积大吗?用的是什么腻子?腻子是不是钢性的? 做完以后,保温抹面有没有被淋雨啊 开裂了没有很好的办法,要么把抹面撕掉重做抹面,也可以试试在外面做弹性腻子,裂纹厉害的地方做腻子里面加一层细网
看裂纹的形状应该是收缩裂纹,裂纹的面积大吗?用的是什么腻子?腻子是不是钢性的? 做完以后,保温抹面有没有被淋雨啊 开裂了没有很好的办法,要么把抹面撕掉重做抹面,也可以试试在外面做弹性腻子,裂纹厉害的地方做腻子里面加一层细网
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 278 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-12-14 #4 开裂的面积不大,主要是在女儿墙和楼梯间上,可能是抗裂开裂,抹面有受潮的可能,不是我们的腻子,我拿回来了在做试验看看,不过抗裂没强度我想不明白呀?
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 794 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-12-14 #5 有3个原因 1、环境因素,温度低,强度增长慢; 2、配方存在一定的缺陷; 3、施工环节可能有漏洞。 看了图片,如果是女儿墙等部位开裂,其它部位没有开裂的话,说明施工工艺不正确。这个不像技术成熟的公司所为,第二,整体强度偏低,说明配方对冬季的适应性较差。 鉴定完毕
有3个原因 1、环境因素,温度低,强度增长慢; 2、配方存在一定的缺陷; 3、施工环节可能有漏洞。 看了图片,如果是女儿墙等部位开裂,其它部位没有开裂的话,说明施工工艺不正确。这个不像技术成熟的公司所为,第二,整体强度偏低,说明配方对冬季的适应性较差。 鉴定完毕
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2007-12-14 #6 呵呵,给老妖加分
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 278 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-12-14 #7 2、配方存在一定的缺陷; 请教我的配方有那方面的问题?多指教,现在这里的气温还可以,而且施工完也有半个多月了,材料在试验室内没有问题,也是在车间生产抽检的呀,我现在真的不明白
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2007-12-15 #8 "mingjun 发表: 2、配方存在一定的缺陷; 请教我的配方有那方面的问题?多指教,现在这里的气温还可以,而且施工完也有半个多月了,材料在试验室内没有问题,也是在车间生产抽检的呀,我现在真的不明白 点击展开... 这是说不清楚的,每个人在设计配方时,是不一样的,我感觉影响较大的有: 1、水泥用量,不要太高 2、粉体材料太多,材料的收缩也会大的 3、聚合物的添加量如果太低,材料的柔性不好 4、适当调整骨料的级配,减少材料的收缩值
"mingjun 发表: 2、配方存在一定的缺陷; 请教我的配方有那方面的问题?多指教,现在这里的气温还可以,而且施工完也有半个多月了,材料在试验室内没有问题,也是在车间生产抽检的呀,我现在真的不明白 点击展开... 这是说不清楚的,每个人在设计配方时,是不一样的,我感觉影响较大的有: 1、水泥用量,不要太高 2、粉体材料太多,材料的收缩也会大的 3、聚合物的添加量如果太低,材料的柔性不好 4、适当调整骨料的级配,减少材料的收缩值
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 278 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-12-15 #9 强度不够是不是纤维素醚的问题,15公斤的胶粉,300公斤的水泥,砂子60目的比较多
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 794 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-12-16 #11 hpmc由于具有一定的引气性.对强度的有一定的影响.
Y ycbw 见习生 注册 2007-07-08 帖子 88 反馈 0 积分 156 QQ 95662375 2008-12-18 #12 我也遇到类似情况,不过没有开裂,只是强度不够。后来我分析可能是mc掺量高了,属于人工失误,而同时施工人员拌料加水过大
L ly2035 见习生 注册 2009-01-03 帖子 1 反馈 0 积分 1 2009-01-11 #13 根据你介绍的情况,我想经过冻融期后,这种开裂的情况会更多的,会带来很多危害和麻烦的,不知道你和甲方怎么定的?如果要想进行补救的话,只能采用柔性的材料加铺无纺布。
冀 冀南 见习生 注册 2008-11-09 帖子 22 反馈 1 积分 59 2009-01-13 #14 1试验室检测并不代表实用 2纤维素醚过量或纤维素醚不合格 这种情况,产品在试验室做是应该合格的可不一定实用 3加木质纤维 4砂子级配不好 5施工加水量大 6施工人员操作有误 7胶粉用量也可以啊 胶粉也有可能不合格(从板面断开) 8只有水泥也不可能没强度啊
1试验室检测并不代表实用 2纤维素醚过量或纤维素醚不合格 这种情况,产品在试验室做是应该合格的可不一定实用 3加木质纤维 4砂子级配不好 5施工加水量大 6施工人员操作有误 7胶粉用量也可以啊 胶粉也有可能不合格(从板面断开) 8只有水泥也不可能没强度啊