陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-12-08 #1 胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板面砖饰面外墙外保温,采用胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料满粘、贴砌开横向梯形槽并双面涂刷界面砂浆的聚苯板,板间留10mm板缝,将挤揉出的胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料刮平,板贴砌后用胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料填平聚苯板两个孔洞,增强聚苯板与粘结层、抗裂防护层的连接,提高系统的透气性;抗裂防护层采用抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网尼龙胀栓锚固,面砖粘贴采用的专用面砖粘结砂浆及勾缝料均具有良好的粘结力、柔韧性和抗裂防水效果。 附件 胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板面砖饰面外墙外保温施工工法.rar 485.6 KB · 查看: 338 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板面砖饰面外墙外保温,采用胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料满粘、贴砌开横向梯形槽并双面涂刷界面砂浆的聚苯板,板间留10mm板缝,将挤揉出的胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料刮平,板贴砌后用胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料填平聚苯板两个孔洞,增强聚苯板与粘结层、抗裂防护层的连接,提高系统的透气性;抗裂防护层采用抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网尼龙胀栓锚固,面砖粘贴采用的专用面砖粘结砂浆及勾缝料均具有良好的粘结力、柔韧性和抗裂防水效果。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-12-08 #2 以上做法,俗称“二明治”,基层墙面无需找平,直接采用胶粉聚苯颗粒黏贴EPS板材,板通常采用600*900,预留2个100圆孔,黏贴时板缝一般为8--12。该体系不难看出不仅可以节约工期,而且使黏贴方式由平面变立体,产生了一种无空腔、抗风压、自呼吸体系。
以上做法,俗称“二明治”,基层墙面无需找平,直接采用胶粉聚苯颗粒黏贴EPS板材,板通常采用600*900,预留2个100圆孔,黏贴时板缝一般为8--12。该体系不难看出不仅可以节约工期,而且使黏贴方式由平面变立体,产生了一种无空腔、抗风压、自呼吸体系。
修 修心 见习生 注册 2007-09-14 帖子 102 反馈 0 积分 206 QQ 16756650 2007-12-08 #3 初步感觉从市场的角度来看,开发商不一定敢用,一时还消化不了,等我细看了,再认真的谈谈想法.
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2007-12-09 #4 陶大。按照这个工艺,实际就是粘结层实用了聚苯颗粒替代粘结砂浆,关键的是聚本颗粒粘结力是否能达到承载聚苯板的重力!!!!!我想听听您的意见。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2007-12-09 #5 这种做法北京振利比较成熟,在北方应该有人使用了!
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-12-09 #6 这个项目在太湖边有成功案例,该体系所用胶粉聚苯颗粒与胶粉聚苯颗粒保温体系在原材料上也略有区别。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-12-09 #8 龙晨,有空做组试试,我以前虽然施工过,但对材料组成没有分析过。所以目前不敢冒然使用常规材料推荐业主直接进行施工。
修 修心 见习生 注册 2007-09-14 帖子 102 反馈 0 积分 206 QQ 16756650 2007-12-10 #9 这个应该是北方用于复合保温系统的比较多也比较成熟吧,南方用的较少,优点上面已经写了,但是对于聚苯颗粒的强度和黏结力要求应该较高,保温砂浆中的干粉与颗粒的比例应该低了。实际开槽和孔洞对黏结很有帮助,另有尼龙胀栓锚固,只要聚苯颗粒保温砂浆的强度可以,应该是不错的系统
这个应该是北方用于复合保温系统的比较多也比较成熟吧,南方用的较少,优点上面已经写了,但是对于聚苯颗粒的强度和黏结力要求应该较高,保温砂浆中的干粉与颗粒的比例应该低了。实际开槽和孔洞对黏结很有帮助,另有尼龙胀栓锚固,只要聚苯颗粒保温砂浆的强度可以,应该是不错的系统
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-12-10 #10 我做过的,不过并不是标准所说那样好,这个黏结用的保温砂浆需要改进.特别是粘贴板子时,难以控制板面全部粘贴牢保温砂浆.
C chaohuihan 见习生 注册 2008-01-18 帖子 95 反馈 0 积分 187 QQ 542726162 2008-01-18 #12 我感觉这个方案不是特别好,粘结方面和粘结砂浆应该成本差不多,但粘结效果要差些.
zt11113 见习生 注册 2008-08-12 帖子 11 反馈 0 积分 11 QQ 46245637 2008-08-25 #13 这个就是俗称的“二明治”体系,基层墙面无需找平,直接用胶粉聚苯颗粒粘接浆料粘接苯板(苯板开横向梯形槽或者打双孔),苯板规格是600*450的,板缝之间用胶粉聚苯颗粒进行填充,主要起到防火隔离作用及透气效果。苯板采用双面涂刷界面剂处理,起到防火和粘接的双重作用,用胶粉聚苯颗粒粘接浆料进行粘接苯板,垂直于板面方向的抗拉强度可以大于等于0.1mpa,完全可以达到标准规定的粘接强度,而且是满粘的做法,苯板与墙体之间无空腔,在抗风压尤其是负风压上效果甚佳,而且起到很好的防火作用,而且一般做“二明治”的外饰面都是面砖饰面,苯板还要用塑料胀栓进行固定,更加稳固和牢靠,绝对不会造成在施工过程中苯板大面积脱落的现象。 目前先简单介绍这些,如果大家有什么想法,意见,欢迎大家批评指正。
这个就是俗称的“二明治”体系,基层墙面无需找平,直接用胶粉聚苯颗粒粘接浆料粘接苯板(苯板开横向梯形槽或者打双孔),苯板规格是600*450的,板缝之间用胶粉聚苯颗粒进行填充,主要起到防火隔离作用及透气效果。苯板采用双面涂刷界面剂处理,起到防火和粘接的双重作用,用胶粉聚苯颗粒粘接浆料进行粘接苯板,垂直于板面方向的抗拉强度可以大于等于0.1mpa,完全可以达到标准规定的粘接强度,而且是满粘的做法,苯板与墙体之间无空腔,在抗风压尤其是负风压上效果甚佳,而且起到很好的防火作用,而且一般做“二明治”的外饰面都是面砖饰面,苯板还要用塑料胀栓进行固定,更加稳固和牢靠,绝对不会造成在施工过程中苯板大面积脱落的现象。 目前先简单介绍这些,如果大家有什么想法,意见,欢迎大家批评指正。
Z zhangyanhui 见习生 注册 2008-03-10 帖子 139 反馈 2 积分 216 QQ 185285189 2009-03-13 #15 "liguangqiu 发表: 这种做法北京振利比较成熟,在北方应该有人使用了! 点击展开... 振利 04 05年为应对粘贴EPS板价格优势推出的做法,比较成熟可以使用,胶粉颗粒浆料需要调整提高粘结强度. 不过振利后来改为给苯板开槽,不是挖洞
"liguangqiu 发表: 这种做法北京振利比较成熟,在北方应该有人使用了! 点击展开... 振利 04 05年为应对粘贴EPS板价格优势推出的做法,比较成熟可以使用,胶粉颗粒浆料需要调整提高粘结强度. 不过振利后来改为给苯板开槽,不是挖洞