现在自流平施工注意温度啊!!

目前在江浙一带,晚上地面温度已经降到5度左右,自流平水泥施工时,温度低于10度左右,可以明显的感觉到其强度及凝结时间会有变化,5度左右变化就更明显了

主要的症状是:
1、干得慢,我见过一个知名品牌,干了7天,晕倒
2、容易出现泌水,低温下,里面的聚合物的溶解度下降,影响到整个配方的稳定
3、色差明显,特别是在早期,施工后不同的厚度,色差差异明显
4、容易分层,导致起砂

注意的事项:
1、水温,很多地方的管道在外面裸露太长了,水温太低,可以考虑加热水
2、施工的时间和温度,不要太晚啊
3、底涂要干,基面不要有明水
4、尽量通风,条件允许,开暖气或才空调

我的配方是分季节的,不知道大家是怎么样的,这样的问题大家可以多顶顶,这是教训换来的啊
 
我这几天在实验室也碰到这样的问题,基本上24小时没强度,3天的强度也不是很好,而且分层。同时,水温太低,添加剂的溶解速度太慢,20分钟的流动度要比4分钟好。反正一堆问题。
 