1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2018-11-30 #1 问题:1、第一道腻子干后形成一片片水光 2、第二道披上去水光部份不怎么吸料 问题分析: 1、水泥水化问题,干燥不均匀,形成水光分析是干得慢而导致的 2、因为天气原因湿度过高,基面含水率高而且不平均 3、第二道披上去水光部份比较光滑,所以不容易吸料 问题解决: 不知道大家现在有没有遇到同类问题,是怎么解决的(问题我已经解决了,想学学各位兄弟和老板们有没有更好的解决办法)
问题:1、第一道腻子干后形成一片片水光 2、第二道披上去水光部份不怎么吸料 问题分析: 1、水泥水化问题,干燥不均匀,形成水光分析是干得慢而导致的 2、因为天气原因湿度过高,基面含水率高而且不平均 3、第二道披上去水光部份比较光滑,所以不容易吸料 问题解决: 不知道大家现在有没有遇到同类问题,是怎么解决的(问题我已经解决了,想学学各位兄弟和老板们有没有更好的解决办法)
ChenGong 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-06-22 帖子 241 反馈 66 积分 1,085 QQ 648637609 2018-12-01 #3 天气冷了 纤维素醚降一降
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2018-12-04 #4 舍得monday 发表: 怎么解决的? 点击展开... 添加适量甲酸钙,把水泥初凝时间提前,这样批上墙就会干得快些而且很均匀
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2018-12-04 #5 Chien 发表: 天气冷了 纤维素醚降一降 点击展开... 我们早就把掺量降了,那段时间天气原因(湿冷天气和基面含水率不同,通风也不均匀导致干得时间不一样)
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2018-12-06 #7 莱鸣巢 发表: 甲酸钙添加多少 点击展开... 3
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2018-12-07 #8 甲酸钙没用的,对于腻子这种材料,早强剂可以忽略效果 人家的腻子想要光亮效果还得不到,你加的是什么添加剂?有憎水性的东西吗 ,例如硬脂酸钙等? 一般不会有这样的效果的
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2018-12-07 #9 凯旋 发表: 甲酸钙没用的,对于腻子这种材料,早强剂可以忽略效果 人家的腻子想要光亮效果还得不到,你加的是什么添加剂?有憎水性的东西吗 ,例如硬脂酸钙等? 一般不会有这样的效果的 点击展开... 凯旋大哥,就是重钙+水泥+纤维素,成熟的配方生产了两年多,去年冬天也是这样加了甲酸钙就不会了,第一道干后不是均匀的水光,就是一片干得慢的地方才有水光,干得快的地方没有水光,有水光的地方刮二道更不吸料
凯旋 发表: 甲酸钙没用的,对于腻子这种材料,早强剂可以忽略效果 人家的腻子想要光亮效果还得不到,你加的是什么添加剂?有憎水性的东西吗 ,例如硬脂酸钙等? 一般不会有这样的效果的 点击展开... 凯旋大哥,就是重钙+水泥+纤维素,成熟的配方生产了两年多,去年冬天也是这样加了甲酸钙就不会了,第一道干后不是均匀的水光,就是一片干得慢的地方才有水光,干得快的地方没有水光,有水光的地方刮二道更不吸料
Y youkowntoneed 配方师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2015-03-09 帖子 393 反馈 116 积分 2,074 QQ 378185124 2018-12-08 #10 173359592 发表: 凯旋大哥,就是重钙+水泥+纤维素,成熟的配方生产了两年多,去年冬天也是这样加了甲酸钙就不会了,第一道干后不是均匀的水光,就是一片干得慢的地方才有水光,干得快的地方没有水光,有水光的地方刮二道更不吸料 点击展开... 兄弟你那P型的腻子水泥加多少啊
173359592 发表: 凯旋大哥,就是重钙+水泥+纤维素,成熟的配方生产了两年多,去年冬天也是这样加了甲酸钙就不会了,第一道干后不是均匀的水光,就是一片干得慢的地方才有水光,干得快的地方没有水光,有水光的地方刮二道更不吸料 点击展开... 兄弟你那P型的腻子水泥加多少啊
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,536 QQ 631521138 2018-12-13 #11 内墙P型?是哪个标准呢?298好像只有Y、N、R三种吧,外墙才是P/R/T的,楼主所说的局部有水印情况在冬季或者湿度较高区域经常出现情况,打磨均匀后上涂料就可以了。
金 金牛肉 试验员 新人进步徽章 注册 2019-03-12 帖子 58 反馈 7 积分 373 2019-03-14 #12 173359592 发表: 问题:1、第一道腻子干后形成一片片水光 2、第二道披上去水光部份不怎么吸料 问题分析: 1、水泥水化问题,干燥不均匀,形成水光分析是干得慢而导致的 2、因为天气原因湿度过高,基面含水率高而且不平均 3、第二道披上去水光部份比较光滑,所以不容易吸料 问题解决: 不知道大家现在有没有遇到同类问题,是怎么解决的(问题我已经解决了,想学学各位兄弟和老板们有没有更好的解决办法) 点击展开... 兄弟你的甲酸钙哪里采购的?能不能推荐一下!谢谢!
173359592 发表: 问题:1、第一道腻子干后形成一片片水光 2、第二道披上去水光部份不怎么吸料 问题分析: 1、水泥水化问题,干燥不均匀,形成水光分析是干得慢而导致的 2、因为天气原因湿度过高,基面含水率高而且不平均 3、第二道披上去水光部份比较光滑,所以不容易吸料 问题解决: 不知道大家现在有没有遇到同类问题,是怎么解决的(问题我已经解决了,想学学各位兄弟和老板们有没有更好的解决办法) 点击展开... 兄弟你的甲酸钙哪里采购的?能不能推荐一下!谢谢!