• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

施工中2000平厂房,在上面做自流平(用的不是市面上水泥自流平材料,自己生产的材料),现出现两个大的问题

no181098

见习生
注册
2018-11-07
帖子
5
反馈
0
积分
15
QQ
2372873587
施工中2000平厂房,在上面做自流平(用的不是市面上水泥自流平材料,自己生产的材料),现出现两个大的问题,1,流平后大概10天左右,地面开裂,空鼓引起的,原基层是现浇,未发现下沉现象。2,在流坪后,用滚筒找平后,不久就会形成气泡,气泡裂后就是小洞?

同行们有没有遇到类似问题,希望可以交流探讨下,qq2372873587
 
根据个人经验,自流平浇筑后10d后空鼓开裂可能的原因有(1)基层强度不够,与面层之间强度差异导致线胀系数不一致。(2)自流平膨胀率太大。(3)养护工作不到位。在流坪后,用滚筒找平后,不久就会形成气泡,气泡裂后就是小洞的主要原因是封闭界面没有做好。
 
根据个人经验,自流平浇筑后10d后空鼓开裂可能的原因有(1)基层强度不够,与面层之间强度差异导致线胀系数不一致。(2)自流平膨胀率太大。(3)养护工作不到位。在流坪后,用滚筒找平后,不久就会形成气泡,气泡裂后就是小洞的主要原因是封闭界面没有做好。
我们基本排除是基层问题,觉得是界面剂没有干透就开始流坪,导致基层和自流平无法粘牢,现在涂刷两次界面剂,不知道能不能解决空鼓问题。至于气泡,还是不知道怎么消掉。
 
空鼓开裂是强度太高所致,针孔小洞是配方中消泡剂的掺加量不够。
就是这种气泡,我们的配方你根本没有添加消泡剂。
 

附件

  • IMG_20181108_095826.jpg
    IMG_20181108_095826.jpg
    2.3 MB · 查看: 156

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
1、原基层现浇是什么意思,刚做好基层就进行自流平施工还是养护了一段时间再施工的?如果养护了,养护了多久?
2、自流平表面有气泡有可能是基层没有封好,也有可能是自流平本身的开放时间短,但也不排除消泡剂用量少的可能性。
3、基层是水泥拉毛地面还是压光地面?强度如何?自流平施工前是否用打磨机打磨?选用什么类型的界面剂?
4、空鼓是自流平与基层之间空鼓还是原基层空鼓?
如果是自流平与基层之间的空鼓,建议把鼓起来的自流平背面和原始基层照片传上来看看。
 
冬季做自流平更容易开裂,主要是空气湿度更低,还有就是你的自流平本身的收缩较大,不知是否测过自流平的收缩率?
小洞应该是封底不好造成。
有张图片就容易分析了
IMG_20181108_095815.jpg
开始是这样,干了就会有小孔。收缩率没测过,不会测
 
开裂没有照片。不好分析原因。
气泡是因为你的界面剂没有做到位(没有封孔到位),面层做界面剂一定要干透。第一遍做4个小时才能第二遍,隔天再倒水泥
 
我们当时没有这么操作,现在是第一次界面剂全干后,再涂一次,半小时后到水泥。
 
我们基本排除是基层问题,觉得是界面剂没有干透就开始流坪,导致基层和自流平无法粘牢,现在涂刷两次界面剂,不知道能不能解决空鼓问题。至于气泡,还是不知道怎么消掉。
基面没有问题,这个情况就是界面剂没有封闭好的原因,这样的气泡比较典型,但是界面剂没有干透不会影响到粘结力
空鼓开裂,可能是界面剂的粘结力不行,或者自流平的强度偏高收缩值太大
要看开裂的图片才能区别,很好分析
 
后退
顶部