抹灰石膏 轻质石膏砂浆开裂

河南,看看是什么问题,石膏粉三项分析没有问题
 
原因有以下几点:1.石膏掺量太高,合理掺量45%左右 2.凝结时间太快。里面要添加混凝剂,凝结时间控制在2.5-3H左右。 3.一次批刮太厚 如果施工需要批刮很厚,应分次批刮,单次批刮厚度不应超过15mm。对照上述三点查找原因。
 
原因有以下几点:1.石膏掺量太高,合理掺量45%左右 2.凝结时间太快。里面要添加混凝剂,凝结时间控制在2.5-3H左右。 3.一次批刮太厚 如果施工需要批刮很厚,应分次批刮,单次批刮厚度不应超过15mm。对照上述三点查找原因。
可以加个微信吗
 
珍珠岩也加了,这个应该不是石膏的问题吧,是不是配方的问题?请大神不吝赐教,谢谢
 
轻质石膏抹灰配比里面应该添加抗裂纤维,除此外缓凝剂用量少,纤维素醚质量等因素
 
看图片玻珠含量微乎极微谈什么轻质抹灰啊还,想要分析就要量配方
 
可能情况:
1.非龟裂纹,石膏三相应该问题不大,这是收缩或者下坠产生的裂纹。
2.这种裂纹的产生,要么保水不好,石膏砂浆未来得及初凝,就失水了。要么初始凝结时间太长。要么太厚,抗流挂不行。
解决方法:
1.检查保水情况和抹厚度的下坠情况。
2.检查初凝时间。
3.检查生产出得成品,一锅中,有无初凝时间差别太大。如果有,检查机器有无漏料或撹拌的均匀性。
最后:石膏中加纤维,没有太大作用。很多都是在初始凝结前就开裂了。(做过无数的实验验证的)
 
原因有以下几点:1.石膏掺量太高,合理掺量45%左右 2.凝结时间太快。里面要添加混凝剂,凝结时间控制在2.5-3H左右。 3.一次批刮太厚 如果施工需要批刮很厚,应分次批刮,单次批刮厚度不应超过15mm。对照上述三点查找原因。
麻烦不懂就不要乱指点别人:1、机喷砂浆石膏添加量可以高达89%左右,为什么不见开裂?2、从来没有听说过混凝剂这个东西,延长凝结时间的一般是缓凝剂,轻质抹灰石膏的初凝时间92分钟,终凝110分钟,3小时的凝结时间你的砂浆还会有强度?
前面有位老哥说得好,发现开裂第一反应是先看石膏原材料粉的三项,其中AIII型无水石膏的比例是多少,找专业机构做,如果超过6%,那开裂的原因十有八九就是该项比例太高。如果AIII低于4%,再看其它是什么问题。如果基层是剪力墙、加气块还是什么,不同基层的施工工法不同,都有可能会导致开裂。
 