我现在做快速修补砂浆,要求4h抗压30MPa,抗折3.0MPa;1d抗压42.5MPa,抗折4.5MPa;28d抗压55MPa,抗折5.0MPa。现在做到4h抗压32MPa,抗折4.5MPa;1d抗压38MPa,抗折7.5MPa,28d试件还在养护中。使用配方:铝酸盐水泥1,砂1,减水剂1.5%,碳酸锂0.1%,水0.25,纤维0.6%,请教如何再提高1d抗压强度?如果按照这个规律发展,28d抗压强度有没有可能超过55MPa?谢谢。
 
双快水泥与碳酸锂的配伍早强性感觉更好。如果用铝酸盐水泥,建议用黑色的那种电炉法的。28天做到55MPa还是可以的,需要砂子粗一些,修补砂浆应该不能太粗,估计要级配一下了
没有做过这么细的数据
 
28天55的强度问题不大,可以考虑用水量调整下来,最好控制在20样子,我之前都是用快硬水泥做的,18左右的用水量,一天强度一般在50左右,材料有差异,仅供参考
 
之前做的3h 40MPa,1d可以达到60MPa。28d有85MPa。
 
你的使用配方:“铝酸盐水泥1,砂1,减水剂1.5%,碳酸锂0.1%,水0.25,纤维0.6%”基础框架合理,有几点建议:1、使用复合胶凝材料体系,如硫铝复配普通水泥。2、缓凝和早强组份匹配,保证开放时间。3、增加抗裂组份,你在实验室做一个试件可能看不到裂,但这个配方大面积施工会裂的。4、纤维使用玄武岩短丝纤维。
 
这个水泥,砂的比例是1:1吗?
 
