X xu5673366 见习生 注册 2018-09-07 帖子 4 反馈 0 积分 14 QQ 122386212 2018-09-07 #1 做完自流平经过打磨后发现自流平出现了一些裂纹,还是把PVC地面做了,这样问题严重吗,以后回起泡吗?
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-09-08 #3 起泡是不会了,但肯定会空鼓。
X xu5673366 见习生 注册 2018-09-07 帖子 4 反馈 0 积分 14 QQ 122386212 2018-09-08 #4 dggktechman 发表: 起泡是不会了,但肯定会空鼓。 点击展开... 也就是说在这上面直接做PVC地面不会有太大的问题,是吗?
guchaojian 研发工程师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-05-24 帖子 257 反馈 66 积分 701 QQ 460015475 2018-09-08 #5 空鼓是必然的哦 好像除了敲掉以外没有其它补救措施 如果没有重物碾压,铺上PVC可以将就用的
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2018-09-08 #7 pvc卷材问题不大,片材估计会翘片 这个裂纹挺有个性,这么长的直纹,不像空鼓啊
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2018-09-08 #8 应力过大,做好地面封闭,初凝时间要掌控好。家装的话水泥总量350左右。
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2018-09-10 #9 如果基础开裂引起的自流平开裂可能是不会空。但这个裂看着像空了,空鼓了就算铺木地板,踩久了也会有感觉的。
山 山高水近 研发工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2018-06-28 帖子 235 反馈 79 积分 1,176 QQ 964288984 2018-09-10 #10 首先确定是收缩裂纹还是膨胀裂纹,然后才决定能不能进行下一步的工作。
L lvsongshi 见习生 注册 2009-02-24 帖子 23 反馈 4 积分 157 2018-09-17 #11 要空鼓锤敲敲看空不空,如果只裂不空测一下拉拔强度可以继续铺问题不大。如果空了肯定不能直接铺,局部空了可以修,都空了就算了吧…
W wck 见习生 注册 2015-03-29 帖子 5 反馈 1 积分 5 QQ 1335833145 2019-01-04 #12 这个裂缝都已经鼓起来了,肯定底下已经空鼓了。建议空鼓地方清理掉,重新浇筑平整,轻微打磨一下,然后粘贴PVC。保险做法。