• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外保温抹面层遇到的开裂问题分析

dljkyxds

见习生
注册
2007-11-27
帖子
28
反馈
0
积分
101
在今年的外保温施工中我遇到了一次很奇怪的开裂问题,面积200平米左右,施工完保温抹面层约1个月后进行涂料刷涂前打腻子,发现保温抹面层产生的空鼓,龟裂.
打开抹面层发现,内部颜色发白,且很疏松,强度很低.
我分析认为是施工时被雨淋了,因为抹面砂浆中水灰比过大,造成的强度很低,且发白,但施工单位不承认当时下雨.我只能请了几个行内人士帮助进行了分析,并亲自进行了验证试验,现将情况介绍一下,请各位一并分析一下,并作为以后大家施工中的教训.

如果有好的分析给我发个邮件:dljkyxds@163.com,谢谢!

请了专家一起分析,作了几种可能,并进行了验证试验:
1\可能生产中漏加胶粉
2\可能MC或淀粉醚加重复,超量
3\可能生产中重钙加重
4\可能施工时被雨淋
5\可能施工时阳光很足,被晒干表面所致
针对以上假设我进行了试验
1\将问题墙面样品,正常墙面样品,产品通过高温炉进行烧失量测试 试验证明有机物含量正常
2\对MC\淀粉醚进行了加倍 试验中只有凝结时间变长, 粘接强度基本无降低
3\对重钙加倍, 试验中强度正常
4\模拟施工抹了一块板,正好当晚下雨,放室外 发生发白,强度很低,脆的问题
5\模拟施工抹了一块板,放太阳下晒 试验结果也正常
并针对上述情况作了拉伸强度\耐水强度试验,只有4几乎无强度,其它均正常.

大家认为这样分析是否全面,是否可以证明是由于雨淋造成的,还有没有其它可能,欢迎发言.
说明:被雨淋且必需是长时间(几个小时以上,连续下雨),我曾通过喷水模拟下雨,但效果不行,将表面都冲的漏砂子了,内部强度还是可以,但被雨淋了一夜的样板强度就完全不同了.而且我另一工地有一面墙,施工完后马上下雨了.第二天墙面就变的没有强度且白花花一片.

至于墙面起壳,我认为施工程序产生的,大连普遍采用先抹一层灰挂网,干后再进行一遍抹面压光的施工工序,而强度低的部分恰恰在挂网层,现场发现表面压光层颜色,强度正常.
 

附件

  • SL551406.JPG
    SL551406.JPG
    1,015.9 KB · 查看: 68

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
1、通过以上照片,我感觉你的外面的抹灰层压网的与找平好像不是一种材料
2、如果是一种材料的话,外面这层的加水量肯定会很高的
3、外面这层施工时有没有带水压光、找平,干粉砂浆沾水施工要出问题的
4、一般的板系统做完后不建议压光,压光会影响到强度
5、我感觉你的网格布在挂时,嵌网的这层的厚度好薄啊

不过可以肯定的是,如果材料在初终后下雨,不会影响太厉害的
以前在武汉施工高层,秋天天天下雨,淋过的容易泛白、开裂,但不会出现如楼主所说的大量空鼓
 
后退
顶部