在今年的外保温施工中我遇到了一次很奇怪的开裂问题,面积200平米左右,施工完保温抹面层约1个月后进行涂料刷涂前打腻子,发现保温抹面层产生的空鼓,龟裂.
打开抹面层发现,内部颜色发白,且很疏松,强度很低.
我分析认为是施工时被雨淋了,因为抹面砂浆中水灰比过大,造成的强度很低,且发白,但施工单位不承认当时下雨.我只能请了几个行内人士帮助进行了分析,并亲自进行了验证试验,现将情况介绍一下,请各位一并分析一下,并作为以后大家施工中的教训.
如果有好的分析给我发个邮件:dljkyxds@163.com,谢谢!
请了专家一起分析,作了几种可能,并进行了验证试验:
1\可能生产中漏加胶粉
2\可能MC或淀粉醚加重复,超量
3\可能生产中重钙加重
4\可能施工时被雨淋
5\可能施工时阳光很足,被晒干表面所致
针对以上假设我进行了试验
1\将问题墙面样品,正常墙面样品,产品通过高温炉进行烧失量测试 试验证明有机物含量正常
2\对MC\淀粉醚进行了加倍 试验中只有凝结时间变长, 粘接强度基本无降低
3\对重钙加倍, 试验中强度正常
4\模拟施工抹了一块板,正好当晚下雨,放室外 发生发白,强度很低,脆的问题
5\模拟施工抹了一块板,放太阳下晒 试验结果也正常
并针对上述情况作了拉伸强度\耐水强度试验,只有4几乎无强度,其它均正常.
大家认为这样分析是否全面,是否可以证明是由于雨淋造成的,还有没有其它可能,欢迎发言.
说明:被雨淋且必需是长时间(几个小时以上,连续下雨),我曾通过喷水模拟下雨,但效果不行,将表面都冲的漏砂子了,内部强度还是可以,但被雨淋了一夜的样板强度就完全不同了.而且我另一工地有一面墙,施工完后马上下雨了.第二天墙面就变的没有强度且白花花一片.
至于墙面起壳,我认为施工程序产生的,大连普遍采用先抹一层灰挂网,干后再进行一遍抹面压光的施工工序,而强度低的部分恰恰在挂网层,现场发现表面压光层颜色,强度正常.
