8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-08-15 #1 在k11防水中,在基面有小孔且不润湿的情况下,涂刷防水后出现在照片上的小孔,有遇到这类问题的大神没有,求一个解决方式。感谢各位大侠!!!! 附件 111.jpg 152.6 KB · 查看: 135 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 613 积分 3,618 QQ 709729582 微信 709729582 2018-08-15 #2 这种情况单靠JS来封堵小孔,一遍是不行的,起码三遍以上。比较理想的做法是用含砂的腻子做一遍找平,然后涂刷两遍JS就比较完美了。
8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-08-15 #3 dggktechman 发表: 这种情况单靠JS来封堵小孔,一遍是不行的,起码三遍以上。比较理想的做法是用含砂的腻子做一遍找平,然后涂刷两遍JS就比较完美了。 点击展开... 这种在现场施工时师傅一般不得做找平。
dggktechman 发表: 这种情况单靠JS来封堵小孔,一遍是不行的,起码三遍以上。比较理想的做法是用含砂的腻子做一遍找平,然后涂刷两遍JS就比较完美了。 点击展开... 这种在现场施工时师傅一般不得做找平。
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 755 反馈 155 积分 1,531 QQ 874737997 微信 13621664159 2018-08-15 #4 这个施工前要润湿基面,完成小孔的原因就是因为基面吸水速率不一致导致,通常基面没处理刷第一遍会出现这情况,刷第二三遍就好了
W wangtaotao888 试验员 武林新丁 注册 2011-07-16 帖子 43 反馈 14 积分 66 2018-08-16 #5 一个好的防水工程,一定是好的材料搭配好的施工工艺才能发挥作用的。两个缺一不可。这种问题,很大原因不是出在材料上。是出在施工上了。要从施工上找办法解决掉。
Frankyao 配方师 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2016-08-08 帖子 140 反馈 241 积分 953 2018-08-16 #7 在多孔基层或是高吸水率基层上施工防水浆料,因浆料稀且薄,防水中的浆体很容易被基层吸收形成针孔。因涂刷防水浆料的部位一般是长期浸水部位,不宜用腻子类材料或墙固地固这类材料进行基层处理。如果基层除多孔和高吸水特征为,基层坚固无粉化,浮灰等现象。可通过以下方式进行涂刷:1)基层充分润湿,降低吸收防水浆料的能力;2)采用刷涂方式,特别第一遍要反复多刷,使浆料进入基层空隙;3)分层交叉涂刷,一般涂刷2-3遍。
在多孔基层或是高吸水率基层上施工防水浆料,因浆料稀且薄,防水中的浆体很容易被基层吸收形成针孔。新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,055 反馈 325 积分 1,509 QQ 37256109 2018-08-17 #8 基面润湿 可以解决 降低浆料粘度也可以
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 279 反馈 90 积分 430 2018-08-17 #9 基层应提前喷水润湿。基层空隙中的空气在浆料涂刷后排气形成气孔,喷水润湿后减少基层中的空气,状况会改善。第二遍基本就不会有了。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,642 积分 68,652 2018-08-22 #10 8989asd 发表: 在k11防水中,在基面有小孔且不润湿的情况下,涂刷防水后出现在照片上的小孔,有遇到这类问题的大神没有,求一个解决方式。感谢各位大侠!!!! 点击展开... K11的乳液固含量低,只能尽量改善施工工法,7楼的说的很对
8989asd 发表: 在k11防水中,在基面有小孔且不润湿的情况下,涂刷防水后出现在照片上的小孔,有遇到这类问题的大神没有,求一个解决方式。感谢各位大侠!!!! 点击展开... K11的乳液固含量低,只能尽量改善施工工法,7楼的说的很对