D dljkyxds 见习生 注册 2007-11-27 帖子 28 反馈 0 积分 101 2007-11-28 #1 我十一流的自流平,由于减水剂减水效果不好,有些发粘,流动性不好,导致很多气泡没能及时冒出,而在自流平将要失去愈合性后冒出,在表面形成一个个小孔. 还有就是表面产生了很多龟裂.这是否与硅酸盐水泥\高铝和石膏的比例有关? 自流平施工面积太大时是否需要留伸缩缝? 自流平界面剂是干透后流自流平好?还是没干时好? 粘度比较大时,越用滚子排气,冒出的气泡越多. 这些问题可能是各位在施工中都能遇到,拿出来大家讨论一下.
我十一流的自流平,由于减水剂减水效果不好,有些发粘,流动性不好,导致很多气泡没能及时冒出,而在自流平将要失去愈合性后冒出,在表面形成一个个小孔. 还有就是表面产生了很多龟裂.这是否与硅酸盐水泥\高铝和石膏的比例有关? 自流平施工面积太大时是否需要留伸缩缝? 自流平界面剂是干透后流自流平好?还是没干时好? 粘度比较大时,越用滚子排气,冒出的气泡越多. 这些问题可能是各位在施工中都能遇到,拿出来大家讨论一下.
H haier0123 试验员 注册 2007-02-17 帖子 158 反馈 6 积分 183 QQ 154592600 2007-12-06 #2 开裂你说对了,如果基层混凝土有收缩缝就必须要留,界面剂当然干透了好,要不然流动度肯定不会好,流动度不好消泡就很困难~~另外有时候因为粘度大多加水也会造成开裂~
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2007-12-06 #3 如果已经开裂了,补教挺麻烦的 你的是终饰面还是垫层的,如果是垫层的还好处理,如果是终饰面,假如粘结强度不错的话,可以打磨后做底涂,在上面做低流动度的找平砂浆,或者是半流动性的找平砂浆,当然了,推荐是铲掉重新做了 如果裂纹比较小,可以在上面批一到两遍环氧腻子,上面做环氧吧 开裂与水灰比及施工也有关系的,并不仅决定于配方主体 个人感觉底涂还是要等完全干燥后施工,自流平的气泡是一个大问题,在面层施工中,没有很好的解决办法,目前正在寻找好的办法
如果已经开裂了,补教挺麻烦的 你的是终饰面还是垫层的,如果是垫层的还好处理,如果是终饰面,假如粘结强度不错的话,可以打磨后做底涂,在上面做低流动度的找平砂浆,或者是半流动性的找平砂浆,当然了,推荐是铲掉重新做了 如果裂纹比较小,可以在上面批一到两遍环氧腻子,上面做环氧吧 开裂与水灰比及施工也有关系的,并不仅决定于配方主体 个人感觉底涂还是要等完全干燥后施工,自流平的气泡是一个大问题,在面层施工中,没有很好的解决办法,目前正在寻找好的办法
A anyexukong 见习生 注册 2007-08-25 帖子 34 反馈 0 积分 20 2009-03-03 #7 界面剂乳液的选择很重要,特别是玻璃化温度不同的乳液,用起来效果是不同的,大家可以试一下
W wzxin 见习生 注册 2008-11-13 帖子 44 反馈 0 积分 47 QQ 94120224 2009-03-05 #8 "haier0123 发表: 开裂你说对了,如果基层混凝土有收缩缝就必须要留,界面剂当然干透了好,要不然流动度肯定不会好,流动度不好消泡就很困难~~另外有时候因为粘度大多加水也会造成开裂~ 点击展开... 说的对~
"haier0123 发表: 开裂你说对了,如果基层混凝土有收缩缝就必须要留,界面剂当然干透了好,要不然流动度肯定不会好,流动度不好消泡就很困难~~另外有时候因为粘度大多加水也会造成开裂~ 点击展开... 说的对~
乡 乡下人 见习生 注册 2008-07-17 帖子 27 反馈 1 积分 46 2009-03-08 #9 首先你的配方有问题,流不动不说,胶凝材料的比例也不对.其次自流平本来是个不成熟的产品,所有人的施工都不成熟,你更是不成熟中的不成熟.所以做不好也不要难过.