大家帮看看这个早强自密实混凝土的配比怎么样?

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
我公司现在重庆高速公路有更换伸缩缝工程,需要用到抢修用超早强自密实混凝土,要求流动性好,砼浇筑后2小时强度不小于20Mpa,施工后4小时开放交通。现在有一个配合比,如图片所示。快硬硫铝酸盐水泥、二级粉煤灰、中砂和碎石、萘系高效减水剂、0.05%碳酸锂。水胶比0.35.c=430,s=690,g=960,减水剂=9,fa=120.请教各位高人这个配比哪里需要调整,谢谢。
 

附件

  • QQ图片配比.jpg
    QQ图片配比.jpg
    295.2 KB · 查看: 144

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这种随便从文章上抄下来个东西就行了?也不做强度也不做试验直接上工程?你不怕出事?
粉煤灰在这种高强材料中肯定是不行啊,早强性差,流动度也不稳定,问题是你也买不到好的粉煤灰啊
快硬硫铝+碳酸锂,是做速凝水泥的做法,你的开放时间能满足要求吗?
这种早强性强的,建议用高品质的聚羧酸减水剂或得蜜胺型的f10减水剂,萘系减水剂假货太多,量少买不到真货,早强性在硫铝中,相容性也差
另外,这个主要的难点应该是2个小时的强度,必须做实验,我以前还是以普硅为主的,只是加硫铝来调整早强和膨胀率的做法。类似于灌浆料的做法。不见得对。
普硅350+硫铝50,微硅粉35,8〜16的石子+粗砂+中砂,加了7公斤的萘系减水剂,估计2小时的强度达不到要求,通过调整减水剂应该可以解决
 
我的策略就是先让高人把关把配比做好再去做试验的,打死也不敢不做试验直接上工程的。
 
凯旋大哥,请问按你的方子2h强度能到15兆或者4h到20兆帕?
 
2H强度达到20MPa得以快硬水泥为主。兼顾流动性和施工性的话,快硬水泥的选择估计42.5达不到强度要求。
 
普硅350+硫铝50,微硅粉35,8〜16的石子+粗砂+中砂,加了7公斤的萘系减水剂",凯旋大哥你的这个配比怎么保证流动性的呢?
 
后退