W winly_18 试验员 注册 2013-09-10 帖子 16 反馈 5 积分 89 2018-07-19 #1 求教各位:套筒灌浆料,其他性能都合格了,3h与24h差值也是合格的,就是3h不膨胀,我用的HCSA膨胀剂,掺量时水泥的8%,还有什么别的办法让3h膨胀率合格呢?
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-07-19 #2 掺量不够,继续加!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2018-07-19 #4 winly_18 发表: 可是24h与3h差值已经超标了!膨胀剂选的不对吗?有推荐的厂家和型号吗? 点击展开... 以前用的CSA,唐山北极熊的应该算是最好了。CSA好像是日本的专利,日本的应该更好,应该更贵。 不知道能不能用微引气的塑性膨胀剂,不怎么熟悉这个套筒灌浆
winly_18 发表: 可是24h与3h差值已经超标了!膨胀剂选的不对吗?有推荐的厂家和型号吗? 点击展开... 以前用的CSA,唐山北极熊的应该算是最好了。CSA好像是日本的专利,日本的应该更好,应该更贵。 不知道能不能用微引气的塑性膨胀剂,不怎么熟悉这个套筒灌浆
维 维雍则止 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2015-08-04 帖子 185 反馈 34 积分 640 QQ 1073031901 2018-10-21 #5 需要用塑性膨胀组分的
maguodong530 见习生 注册 2010-01-23 帖子 31 反馈 1 积分 63 QQ 93641668 2018-10-26 #6 winly_18 发表: 求教各位:套筒灌浆料,其他性能都合格了,3h与24h差值也是合格的,就是3h不膨胀,我用的HCSA膨胀剂,掺量时水泥的8%,还有什么别的办法让3h膨胀率合格呢? 点击展开... 加少量塑性膨胀剂解决
winly_18 发表: 求教各位:套筒灌浆料,其他性能都合格了,3h与24h差值也是合格的,就是3h不膨胀,我用的HCSA膨胀剂,掺量时水泥的8%,还有什么别的办法让3h膨胀率合格呢? 点击展开... 加少量塑性膨胀剂解决
maguodong530 见习生 注册 2010-01-23 帖子 31 反馈 1 积分 63 QQ 93641668 2018-10-26 #7 光靠hcsa3小时很难达到,试试塑性膨胀剂,0.1左右差不多了,要不然差值又会超出