高 高级泥瓦匠 见习生 注册 2018-03-27 帖子 5 反馈 0 积分 2 QQ 18208530 2018-07-03 #1 工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165
工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-07-03 #2 减水剂都没有谈什么早期强度?再加3-5%的微硅粉。既然要求自流平就要在配方里加纤维素搭配减水剂,纤维素的掺量要合适,多了粘稠流不动,少了泌水分层。
运动男 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 后起之秀 注册 2012-08-02 帖子 58 反馈 61 积分 486 2018-07-03 #3 你这里的聚羧酸粉剂应该说的是减水剂吧 试试价格高 分散和减水性能好的 掺量也可以调高点 缓凝剂对强度影响蛮大的 建议你另外下 2h强度 和1h内可施工个人觉得有点矛盾 根据环境和人为因素 0.5h内可施工 工地是否可以接受呢
你这里的聚羧酸粉剂应该说的是减水剂吧 试试价格高 分散和减水性能好的 掺量也可以调高点 缓凝剂对强度影响蛮大的 建议你另外下 2h强度 和1h内可施工个人觉得有点矛盾 根据环境和人为因素 0.5h内可施工 工地是否可以接受呢
高 高级泥瓦匠 见习生 注册 2018-03-27 帖子 5 反馈 0 积分 2 QQ 18208530 2018-07-03 #4 运动男 发表: 你这里的聚羧酸粉剂应该说的是减水剂吧 试试价格高 分散和减水性能好的 掺量也可以调高点 缓凝剂对强度影响蛮大的 建议你另外下 2h强度 和1h内可施工个人觉得有点矛盾 根据环境和人为因素 0.5h内可施工 工地是否可以接受呢 点击展开... 恩,可以考虑一下,确实二者有矛盾的地方。
运动男 发表: 你这里的聚羧酸粉剂应该说的是减水剂吧 试试价格高 分散和减水性能好的 掺量也可以调高点 缓凝剂对强度影响蛮大的 建议你另外下 2h强度 和1h内可施工个人觉得有点矛盾 根据环境和人为因素 0.5h内可施工 工地是否可以接受呢 点击展开... 恩,可以考虑一下,确实二者有矛盾的地方。
高 高级泥瓦匠 见习生 注册 2018-03-27 帖子 5 反馈 0 积分 2 QQ 18208530 2018-07-03 #5 dggktechman 发表: 减水剂都没有谈什么早期强度?再加3-5%的微硅粉。既然要求自流平就要在配方里加纤维素搭配减水剂,纤维素的掺量要合适,多了粘稠流不动,少了泌水分层。 点击展开... 恩,掺了聚羧酸的粉剂了。
dggktechman 发表: 减水剂都没有谈什么早期强度?再加3-5%的微硅粉。既然要求自流平就要在配方里加纤维素搭配减水剂,纤维素的掺量要合适,多了粘稠流不动,少了泌水分层。 点击展开... 恩,掺了聚羧酸的粉剂了。
G gnemer 试验员 武林新丁 注册 2016-06-23 帖子 34 反馈 20 积分 286 QQ 1161668835 2018-07-23 #6 这个之前做过,2h有30MPa。水用量太多了,另外你的配方流动性偏弱。
高 高级泥瓦匠 见习生 注册 2018-03-27 帖子 5 反馈 0 积分 2 QQ 18208530 2018-07-24 #7 gnemer 发表: 这个之前做过,2h有30MPa。水用量太多了,另外你的配方流动性偏弱。 点击展开... 是的,流动性初期可以,半小时甚至10分钟以后都不太行。兄台有何建议?多谢!
山 山高水近 研发工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2018-06-28 帖子 235 反馈 79 积分 1,176 QQ 964288984 2018-07-24 #8 要求2h达到20MPa,你的配比普通水泥用量太高了。流动性不好的话,加点醚,把缓凝剂改成硼酸和葡钠复配,应当半小时流动性不会有多大损失的。
高 高级泥瓦匠 见习生 注册 2018-03-27 帖子 5 反馈 0 积分 2 QQ 18208530 2018-07-24 #9 山高水近 发表: 要求2h达到20MPa,你的配比普通水泥用量太高了。流动性不好的话,加点醚,把缓凝剂改成硼酸和葡钠复配,应当半小时流动性不会有多大损失的。 点击展开... 多谢多谢,这几天再去试一下看看。
山高水近 发表: 要求2h达到20MPa,你的配比普通水泥用量太高了。流动性不好的话,加点醚,把缓凝剂改成硼酸和葡钠复配,应当半小时流动性不会有多大损失的。 点击展开... 多谢多谢,这几天再去试一下看看。
W wangzyd 试验员 注册 2018-07-24 帖子 46 反馈 6 积分 73 QQ 454516154 2018-07-28 #10 高级泥瓦匠 发表: 多谢多谢,这几天再去试一下看看。 点击展开... 结果如何了,说下,我也正需要此种配比的。
W wangzyd 试验员 注册 2018-07-24 帖子 46 反馈 6 积分 73 QQ 454516154 2018-07-28 #11 高级泥瓦匠 发表: 工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165 点击展开... 我的抢修工地要求配制的超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,0.5小时以内施工,要求自流平。和你超级像,给个建议呗
高级泥瓦匠 发表: 工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165 点击展开... 我的抢修工地要求配制的超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,0.5小时以内施工,要求自流平。和你超级像,给个建议呗
砂浆新人 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-10-20 帖子 129 反馈 10 积分 317 QQ 847965847 2018-07-28 #12 硫铝水泥加大用量,普硅减少。水灰比太高,调下来。
G gnemer 试验员 武林新丁 注册 2016-06-23 帖子 34 反馈 20 积分 286 QQ 1161668835 2018-08-01 #13 高级泥瓦匠 发表: 是的,流动性初期可以,半小时甚至10分钟以后都不太行。兄台有何建议?多谢! 点击展开... 调整缓凝剂和早强剂。
郭先生 初级工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2018-04-11 帖子 236 反馈 39 积分 556 QQ 1500502446 微信 13342439616 2018-08-02 #14 高级泥瓦匠 发表: 工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165 点击展开... 用萘系高效减水剂
高级泥瓦匠 发表: 工地要求配制一种超早强砂浆,要求2h强度大于20MPa,1小时以内施工,要求自流平。用硫铝酸盐水泥为基础配制了一个,但是强度(2h不到15MPa)和流动度不太满足要求,大神看看如何调整? 硫铝水泥42.5:300 普硅42.5:200 砂:500 碳酸锂:1 聚羧酸粉剂:1 缓凝剂(葡萄糖酸钠):0.2 水:165 点击展开... 用萘系高效减水剂
5076675002 见习生 注册 2018-07-28 帖子 10 反馈 3 积分 1 QQ 870850252 2018-08-02 #15 dggktechman 发表: 减水剂都没有谈什么早期强度?再加3-5%的微硅粉。既然要求自流平就要在配方里加纤维素搭配减水剂,纤维素的掺量要合适,多了粘稠流不动,少了泌水分层。 点击展开... 聚羧酸不就是减水剂么
dggktechman 发表: 减水剂都没有谈什么早期强度?再加3-5%的微硅粉。既然要求自流平就要在配方里加纤维素搭配减水剂,纤维素的掺量要合适,多了粘稠流不动,少了泌水分层。 点击展开... 聚羧酸不就是减水剂么