baby壕琪 试验员 新人进步徽章 注册 2017-04-18 帖子 79 反馈 5 积分 653 2018-06-23 #1 自流平施工出现这种情况,成品抽检缺没有,是什么情况?请前辈们指导,谢谢了。
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-06-24 #2 1.泌水 2.胶粉结团或者有不相容的外加剂,互相起反应了 3.消泡剂的添加量不够 4.填料、骨料的级配要再调整。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2018-06-24 #3 baby壕琪 发表: 自流平施工出现这种情况,成品抽检缺没有,是什么情况?请前辈们指导,谢谢了。 点击展开... 基面的问题 基面有开放式的气泡,基面处理的问题,与材料无关 另外看第二张照片,你的自流平有泌水
baby壕琪 发表: 自流平施工出现这种情况,成品抽检缺没有,是什么情况?请前辈们指导,谢谢了。 点击展开... 基面的问题 基面有开放式的气泡,基面处理的问题,与材料无关 另外看第二张照片,你的自流平有泌水
baby壕琪 试验员 新人进步徽章 注册 2017-04-18 帖子 79 反馈 5 积分 653 2018-06-24 #4 dggktechman 发表: 1.泌水 2.胶粉结团或者有不相容的外加剂,互相起反应了 3.消泡剂的添加量不够 4.填料、骨料的级配要再调整。 点击展开... 谢谢前辈回答,结团或不相容应该不会啊,原材料都没换过,结团会不会和施工方界面剂有关?每批成品抽检从没遇到过这现象。消泡剂0.8,级配我在调整试试看,谢谢了。
dggktechman 发表: 1.泌水 2.胶粉结团或者有不相容的外加剂,互相起反应了 3.消泡剂的添加量不够 4.填料、骨料的级配要再调整。 点击展开... 谢谢前辈回答,结团或不相容应该不会啊,原材料都没换过,结团会不会和施工方界面剂有关?每批成品抽检从没遇到过这现象。消泡剂0.8,级配我在调整试试看,谢谢了。
baby壕琪 试验员 新人进步徽章 注册 2017-04-18 帖子 79 反馈 5 积分 653 2018-06-24 #5 凯旋 发表: 基面的问题 基面有开放式的气泡,基面处理的问题,与材料无关 另外看第二张照片,你的自流平有泌水 点击展开... 哦哦,也是这样跟施工方说的,1、可能水加多泌水沉降。2、基地未刷均匀没封闭好。施工方不认可,只能跑一趟现场,谢谢前辈回答。
凯旋 发表: 基面的问题 基面有开放式的气泡,基面处理的问题,与材料无关 另外看第二张照片,你的自流平有泌水 点击展开... 哦哦,也是这样跟施工方说的,1、可能水加多泌水沉降。2、基地未刷均匀没封闭好。施工方不认可,只能跑一趟现场,谢谢前辈回答。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2018-06-24 #6 baby壕琪 发表: 哦哦,也是这样跟施工方说的,1、可能水加多泌水沉降。2、基地未刷均匀没封闭好。施工方不认可,只能跑一趟现场,谢谢前辈回答。 点击展开... 去现场,轻轻挖开,看有没有空鼓,以前基面的气泡。这个问题其实很简单,如果是材料本身的问题,应该是大面积,不可能是局部 与施工时加水量没有关系,关键是基面的封闭。
baby壕琪 发表: 哦哦,也是这样跟施工方说的,1、可能水加多泌水沉降。2、基地未刷均匀没封闭好。施工方不认可,只能跑一趟现场,谢谢前辈回答。 点击展开... 去现场,轻轻挖开,看有没有空鼓,以前基面的气泡。这个问题其实很简单,如果是材料本身的问题,应该是大面积,不可能是局部 与施工时加水量没有关系,关键是基面的封闭。
baby壕琪 试验员 新人进步徽章 注册 2017-04-18 帖子 79 反馈 5 积分 653 2018-06-24 #7 凯旋 发表: 去现场,轻轻挖开,看有没有空鼓,以前基面的气泡。这个问题其实很简单,如果是材料本身的问题,应该是大面积,不可能是局部 与施工时加水量没有关系,关键是基面的封闭。 点击展开... 嗯嗯,好的,谢谢凯旋前辈。
凯旋 发表: 去现场,轻轻挖开,看有没有空鼓,以前基面的气泡。这个问题其实很简单,如果是材料本身的问题,应该是大面积,不可能是局部 与施工时加水量没有关系,关键是基面的封闭。 点击展开... 嗯嗯,好的,谢谢凯旋前辈。
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 848 反馈 384 积分 2,686 QQ 245437605 微信 15280981843 2018-06-25 #8 我最近也是老是出现这个问题,都快疯了
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,055 反馈 325 积分 1,509 QQ 37256109 2018-06-25 #9 基面有问题, 第一张搅拌没均匀吧
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 848 反馈 384 积分 2,686 QQ 245437605 微信 15280981843 2018-06-26 #10 凯旋 发表: 去现场,轻轻挖开,看有没有空鼓,以前基面的气泡。这个问题其实很简单,如果是材料本身的问题,应该是大面积,不可能是局部 与施工时加水量没有关系,关键是基面的封闭。 点击展开... 凯旋大哥,怎么来检验界面剂是否封闭好呢?我现在起刷了在上边滴一滴水,马上扩散开并渗透一些的是不是就封闭不好呢?
男 男人如茶 试验员 注册 2018-02-04 帖子 25 反馈 6 积分 422 QQ 14316833 2018-06-29 #11 界面剂一定要干透了才能倒水泥,界面剂没有干透的时候是没有效果的,所以出现气孔,这就是施工的问题