凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2018-06-20 #2 626576010 发表: 夏季工地施工抹灰砂浆开裂空鼓什么原因? 点击展开... 同一个配方冬季没有问题,夏季有问题,说明还是保水不够,失水太快了 改变一下增稠剂,提高点纤维素的用量及纤维素的凝胶化温度
626576010 发表: 夏季工地施工抹灰砂浆开裂空鼓什么原因? 点击展开... 同一个配方冬季没有问题,夏季有问题,说明还是保水不够,失水太快了 改变一下增稠剂,提高点纤维素的用量及纤维素的凝胶化温度
6 626576010 见习生 注册 2018-06-20 帖子 5 反馈 2 积分 33 QQ 626576010 2018-06-21 #3 凯旋 发表: 同一个配方冬季没有问题,夏季有问题,说明还是保水不够,失水太快了 改变一下增稠剂,提高点纤维素的用量及纤维素的凝胶化温度 点击展开... 好的,谢谢
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-06-21 #6 基层是加气块吗?抹灰砂浆强度如何?掉不掉粉?初步感觉,基层吸水太快,砂浆保水不够,导致上墙后对墙体没有润湿性,而形成空鼓、开裂!要用专门的加气块抹灰砂浆!!!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2018-06-21 #7 界面剂怎么没有看到 莫非直接抹灰,加气块太难粘结,不做界面剂,建议抹灰要提高保水,或者加点pva提高粘结力
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,056 反馈 325 积分 1,513 QQ 37256109 2018-06-21 #8 要做界面剂会好很多。如果没条件做界面剂 像凯旋说的增加PVA是最经济的解决方案
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-06-22 #9 经济的办法:界面剂+普通抹灰砂浆;或者直接抹加气块抹灰砂浆!
4 474871771 见习生 新人进步徽章 注册 2009-01-20 帖子 54 反馈 4 积分 83 QQ 474871771 2018-07-01 #10 1. 凯旋 发表: 界面剂怎么没有看到 莫非直接抹灰,加气块太难粘结,不做界面剂,建议抹灰要提高保水,或者加点pva提高粘结力 点击展开... 好多工地填充墙是不做界面处理的,施工前能浇水就不错了
4 474871771 见习生 新人进步徽章 注册 2009-01-20 帖子 54 反馈 4 积分 83 QQ 474871771 2018-07-01 #11 626576010 发表: 夏季工地施工抹灰砂浆开裂空鼓什么原因? 点击展开... 1.加气砖墙体本来吸水就快,加上夏天温度高,砂浆失水更快,水泥没来得及水化水分已经丢失了,影响砂浆的粘结强度,造成空鼓从而形成开裂。夏季砂浆的保水率要比冬季高,所以你的保水率需要调整。 2.跟工地协调,施工前一天墙体必须浇水,以减小墙体对砂浆水分的吸收。
626576010 发表: 夏季工地施工抹灰砂浆开裂空鼓什么原因? 点击展开... 1.加气砖墙体本来吸水就快,加上夏天温度高,砂浆失水更快,水泥没来得及水化水分已经丢失了,影响砂浆的粘结强度,造成空鼓从而形成开裂。夏季砂浆的保水率要比冬季高,所以你的保水率需要调整。 2.跟工地协调,施工前一天墙体必须浇水,以减小墙体对砂浆水分的吸收。