• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆强度不够 希望大神加精配方!!!!

nienienie

见习生
注册
2018-05-25
帖子
5
反馈
0
积分
18
QQ
32942616
32.5R 350kg
70-140目砂 620kg
HPMC 2.5kg
分散乳胶粉6.5kg
聚乙烯醇2488 2kg
木质纤维 2.5kg
6mm 短纤维 0.5kg
以上配方 强度不够,用指甲能扣掉求大神指点
 
32.5R 350kg
70-140目砂 620kg
HPMC 2.5kg
分散乳胶粉6.5kg
聚乙烯醇2488 2kg
木质纤维 2.5kg
6mm 短纤维 0.5kg
以上配方 强度不够,用指甲能扣掉求大神指点
个人觉得配方没什么大问题可能是你水泥质量不好吧换425试试,现在水泥渗假利害,另外你是多长时间去扣的?
 
你的抹面砂浆是跟什么保温系统配套?32.5水泥,普硅、复合全淘汰啦!现在32.5水泥最好不用啦!用普硅42.5水泥250-280公斤就可以!沙子太细啦!70-140目做粗腻子、EPS线条抹面砂浆合适。普通抹面砂浆稍粗一点,看各地区沙子资源及实际目数啦!抹面羟丙一般1.5-2公斤就足够啦!不知你是什么配方?看你胶粉掺量很低的,不知符合什么标准?
 
强度不够原因:水泥强度不够;沙子太细;羟丙太多,加水会多,也降低强度;胶粉量不够!看咱们是什么产品?再具体怎么调!外保温砂浆都是原来强度太高,柔性不够,我们加纤维素醚、胶粉、纤维来降低强度。很少听强度不够的!
 
砂的确是太细了,聚乙烯醇可以不加,另外胶粉加6.5kg作用不大
 
后退
顶部