砂 砂浆生产商 试验员 新人进步徽章 注册 2014-09-01 帖子 98 反馈 8 积分 535 QQ 2331164794 2018-06-12 #1 氟碳金属岩棉复合一体板粘接剂,哪位大神可以指导一二,425水泥400kg,级配沙600㎏,纤维素2㎏,瓦克4115胶粉15㎏,需要改进吗?
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-06-12 #2 纤维素和胶粉量都不够,要提高掺量,纤维素0.4%,胶粉3%左右,这样的才安全靠谱。岩棉基保温装饰一体化板,都是机械锚固(特制锚栓)+物理锚固(专用粘结砂浆)双保险的锚固解决方案。所以锚栓和砂浆都是性命攸关的材料,普通粘结砂浆最好不要用,否则掉板后砸到人牵连的都是一大片,要慎之又慎。
纤维素和胶粉量都不够,要提高掺量,纤维素0.4%,胶粉3%左右,这样的才安全靠谱。岩棉基保温装饰一体化板,都是机械锚固(特制锚栓)+物理锚固(专用粘结砂浆)双保险的锚固解决方案。所以锚栓和砂浆都是性命攸关的材料,普通粘结砂浆最好不要用,否则掉板后砸到人牵连的都是一大片,要慎之又慎。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2018-06-12 #3 岩棉一体板一直不推荐,这东西隐患太多了 这种一体板主要还是靠固定的,并且粘结砂浆需要有相当的厚度,否则反而容易空鼓 我与2楼的兄弟正好观点相左,水泥少一点,砂子粗一些,基本差不多了,胶粉建议用耐水性好一些的,例如5044或5010,少用一点,也比4系的质量好,成本差不多 如果实验条件允许,测试一下收缩率,注意不要早期收缩
岩棉一体板一直不推荐,这东西隐患太多了 这种一体板主要还是靠固定的,并且粘结砂浆需要有相当的厚度,否则反而容易空鼓 我与2楼的兄弟正好观点相左,水泥少一点,砂子粗一些,基本差不多了,胶粉建议用耐水性好一些的,例如5044或5010,少用一点,也比4系的质量好,成本差不多 如果实验条件允许,测试一下收缩率,注意不要早期收缩
砂 砂浆生产商 试验员 新人进步徽章 注册 2014-09-01 帖子 98 反馈 8 积分 535 QQ 2331164794 2018-06-12 #4 dggktechman 发表: 纤维素和胶粉量都不够,要提高掺量,纤维素0.4%,胶粉3%左右,这样的才安全靠谱。岩棉基保温装饰一体化板,都是机械锚固(特制锚栓)+物理锚固(专用粘结砂浆)双保险的锚固解决方案。所以锚栓和砂浆都是性命攸关的材料,普通粘结砂浆最好不要用,否则掉板后砸到人牵连的都是一大片,要慎之又慎。 点击展开... 谢谢
dggktechman 发表: 纤维素和胶粉量都不够,要提高掺量,纤维素0.4%,胶粉3%左右,这样的才安全靠谱。岩棉基保温装饰一体化板,都是机械锚固(特制锚栓)+物理锚固(专用粘结砂浆)双保险的锚固解决方案。所以锚栓和砂浆都是性命攸关的材料,普通粘结砂浆最好不要用,否则掉板后砸到人牵连的都是一大片,要慎之又慎。 点击展开... 谢谢
砂 砂浆生产商 试验员 新人进步徽章 注册 2014-09-01 帖子 98 反馈 8 积分 535 QQ 2331164794 2018-06-12 #5 凯旋 发表: 岩棉一体板一直不推荐,这东西隐患太多了 这种一体板主要还是靠固定的,并且粘结砂浆需要有相当的厚度,否则反而容易空鼓 我与2楼的兄弟正好观点相左,水泥少一点,砂子粗一些,基本差不多了,胶粉建议用耐水性好一些的,例如5044或5010,少用一点,也比4系的质量好,成本差不多 如果实验条件允许,测试一下收缩率,注意不要早期收缩 点击展开... 谢谢!
凯旋 发表: 岩棉一体板一直不推荐,这东西隐患太多了 这种一体板主要还是靠固定的,并且粘结砂浆需要有相当的厚度,否则反而容易空鼓 我与2楼的兄弟正好观点相左,水泥少一点,砂子粗一些,基本差不多了,胶粉建议用耐水性好一些的,例如5044或5010,少用一点,也比4系的质量好,成本差不多 如果实验条件允许,测试一下收缩率,注意不要早期收缩 点击展开... 谢谢!