S sasquatch 研发工程师 注册 2007-11-19 帖子 42 反馈 56 积分 380 2007-11-19 #1 我的一个客户反应他们的勾缝剂强度低, 不知道这是什么原因造成的呢, 我在重庆, 是否跟这里的气候有关系? 有的说是水泥水化慢, 有的说是水灰比高. 如果是水会比的问题该怎么解决呢? 水如果少的话, 施工性能不能保证啊. 如果把纤维素醚加多, 成本是一方面, 好象凝结得也慢, 影响施工啊, 矛盾中. 盼大家给一个好的解决办法, 谢谢了.
我的一个客户反应他们的勾缝剂强度低, 不知道这是什么原因造成的呢, 我在重庆, 是否跟这里的气候有关系? 有的说是水泥水化慢, 有的说是水灰比高. 如果是水会比的问题该怎么解决呢? 水如果少的话, 施工性能不能保证啊. 如果把纤维素醚加多, 成本是一方面, 好象凝结得也慢, 影响施工啊, 矛盾中. 盼大家给一个好的解决办法, 谢谢了.
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,928 2007-11-20 #2 和气候有一定的关系,配方关系也挺大的 填缝剂在试验配方时,应该尽量注意的几个问题,以前都讨论过,论坛中的chinamortar及放电毛驴两个师兄很在行的 1、MC的加入量不要太大,影响施工性 2、在外墙中,可以考虑加入一些特种水泥,提高早强性及最终强度 3、水灰比应该尽量放低,可以考虑加入一点点的减水剂
和气候有一定的关系,配方关系也挺大的 填缝剂在试验配方时,应该尽量注意的几个问题,以前都讨论过,论坛中的chinamortar及放电毛驴两个师兄很在行的 1、MC的加入量不要太大,影响施工性 2、在外墙中,可以考虑加入一些特种水泥,提高早强性及最终强度 3、水灰比应该尽量放低,可以考虑加入一点点的减水剂
S sasquatch 研发工程师 注册 2007-11-19 帖子 42 反馈 56 积分 380 2007-11-20 #3 谢谢凯旋兄, 你所说的特种水泥是什么水泥呢? 高铝水泥么? 掺量一般掺多少合适呢? 另外减水剂选用哪种比较好?掺量又是多少呢?
luxin80 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2007-08-24 帖子 451 反馈 51 积分 1,037 QQ 625140071 2008-03-14 #4 水化慢应该是可以提高砂浆强度的吧!怕干太慢可以减少保水剂的用量的啊!加点减水剂减少水的用量,也可以加些甲酸钙以提高早期强度啊!
jijizhe 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-01-25 帖子 254 反馈 30 积分 557 2008-03-17 #6 减水剂。。。个人建议不要加在填缝剂里面,添加量很小,完全可以通过配方达到更好的施工。填缝剂里加减水剂容易引起很多问题。。。 纤维素醚有的具有缓凝作用,有的则不具有,有的链长有的链短,有的改性有的不改,自己试才知道 HAC,CSA都算是特种水泥吧 水灰比,首先保证施工性,其次看其强度,达到平衡就好了。
减水剂。。。个人建议不要加在填缝剂里面,添加量很小,完全可以通过配方达到更好的施工。填缝剂里加减水剂容易引起很多问题。。。 纤维素醚有的具有缓凝作用,有的则不具有,有的链长有的链短,有的改性有的不改,自己试才知道 HAC,CSA都算是特种水泥吧 水灰比,首先保证施工性,其次看其强度,达到平衡就好了。