dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-06-11 #2 浆料增稠是粉液比不合适,把液体的比例加大到可以自如涂刷的程度不就行了吗,何必要用助剂来调节呢?
羊 羊哥哥 配方师 注册 2016-05-09 帖子 171 反馈 112 积分 244 QQ 157873395 2018-06-11 #3 用碱性小的水泥,乳液出厂一般用的碱溶胀增稠剂,在强碱性条件下,增稠剂作用突出,导致搅拌的料很稠,如果水泥不好换,可换一家乳液试试。
Z z峰帅 初级工程师 注册 2018-01-03 帖子 84 反馈 32 积分 110 QQ 56777219 2018-06-11 #4 K11还需要减稠的?一般都叫着增稠,你乳液里面加了多少水呀?水就是你最好的调节剂了,也有可能是你的这个出现后增稠,那就要你在选择增稠剂的时候先了解下会不会后增稠,把PH值调到9至10的样子,增稠剂就会有很明显的反应了,不要看着没反应一直加增稠剂,注意PH值
K11还需要减稠的?一般都叫着增稠,你乳液里面加了多少水呀?水就是你最好的调节剂了,也有可能是你的这个出现后增稠,那就要你在选择增稠剂的时候先了解下会不会后增稠,把PH值调到9至10的样子,增稠剂就会有很明显的反应了,不要看着没反应一直加增稠剂,注意PH值
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 766 反馈 156 积分 1,633 QQ 874737997 微信 13621664159 2018-06-11 #5 减水剂
J Jeff12348 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2016-03-01 帖子 369 反馈 82 积分 1,784 2018-06-12 #6 8989asd 发表: k11防水中,什么助剂可以缓解浆料的增稠? 点击展开... 不清楚楼主是由于哪种材料导致的后增稠 1水泥量多,固化速度快造成施工稠度不行? 2液粉比高?减水剂,分散剂,调整液粉比 3乳液的原因?有的乳液合成时会考虑施工情况选择带有触变功能的乳化剂,单体等,这个我想除了换乳液应该没有其他办法了吧 4减水剂不相容,保水剂选择不当,等等都会有一定的影响
8989asd 发表: k11防水中,什么助剂可以缓解浆料的增稠? 点击展开... 不清楚楼主是由于哪种材料导致的后增稠 1水泥量多,固化速度快造成施工稠度不行? 2液粉比高?减水剂,分散剂,调整液粉比 3乳液的原因?有的乳液合成时会考虑施工情况选择带有触变功能的乳化剂,单体等,这个我想除了换乳液应该没有其他办法了吧 4减水剂不相容,保水剂选择不当,等等都会有一定的影响
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,056 反馈 325 积分 1,513 QQ 37256109 2018-06-13 #7 减水剂是正解。
8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-06-13 #8 Jeff12348 发表: 不清楚楼主是由于哪种材料导致的后增稠 1水泥量多,固化速度快造成施工稠度不行? 2液粉比高?减水剂,分散剂,调整液粉比 3乳液的原因?有的乳液合成时会考虑施工情况选择带有触变功能的乳化剂,单体等,这个我想除了换乳液应该没有其他办法了吧 4减水剂不相容,保水剂选择不当,等等都会有一定的影响 点击展开... 谢谢提供这几个方面的提示。感谢
Jeff12348 发表: 不清楚楼主是由于哪种材料导致的后增稠 1水泥量多,固化速度快造成施工稠度不行? 2液粉比高?减水剂,分散剂,调整液粉比 3乳液的原因?有的乳液合成时会考虑施工情况选择带有触变功能的乳化剂,单体等,这个我想除了换乳液应该没有其他办法了吧 4减水剂不相容,保水剂选择不当,等等都会有一定的影响 点击展开... 谢谢提供这几个方面的提示。感谢
8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-06-13 #9 新欣欣 发表: 减水剂是正解。 点击展开... 正在尝试换不同的减水剂。谢谢。
8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-06-13 #10 z峰帅 发表: K11还需要减稠的?一般都叫着增稠,你乳液里面加了多少水呀?水就是你最好的调节剂了,也有可能是你的这个出现后增稠,那就要你在选择增稠剂的时候先了解下会不会后增稠,把PH值调到9至10的样子,增稠剂就会有很明显的反应了,不要看着没反应一直加增稠剂,注意PH值 点击展开... 里面加了纤维素醚作为增稠材料。后期会考虑下PH。谢谢。
z峰帅 发表: K11还需要减稠的?一般都叫着增稠,你乳液里面加了多少水呀?水就是你最好的调节剂了,也有可能是你的这个出现后增稠,那就要你在选择增稠剂的时候先了解下会不会后增稠,把PH值调到9至10的样子,增稠剂就会有很明显的反应了,不要看着没反应一直加增稠剂,注意PH值 点击展开... 里面加了纤维素醚作为增稠材料。后期会考虑下PH。谢谢。
8 8989asd 见习生 新人进步徽章 注册 2018-02-23 帖子 57 反馈 3 积分 173 2018-06-13 #11 羊哥哥 发表: 用碱性小的水泥,乳液出厂一般用的碱溶胀增稠剂,在强碱性条件下,增稠剂作用突出,导致搅拌的料很稠,如果水泥不好换,可换一家乳液试试。 点击展开... 谢谢
肯 肯德基 见习生 新人进步徽章 注册 2016-06-21 帖子 87 反馈 3 积分 225 QQ 877720740 2022-12-02 #13 8989asd 发表: 谢谢提供这几个方面的提示。感谢 点击展开... 分散剂的添加量会影响液料和粉料混合后的稠度吗?