砂 砂浆企业 见习生 注册 2016-09-14 帖子 23 反馈 0 积分 54 QQ 995718424 2018-06-07 #1 请各位指教, 干混界面砂浆和干混抹面砂浆是一个概念么? 如图示中, 如果干混界面砂浆在混凝土和加气混凝土界面使用的话, 那不就是抹灰砂浆了么? 附件 保温板抹面砂浆.jpg 147.9 KB · 查看: 153 界面砂浆.jpg 125.6 KB · 查看: 149 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-06-08 #2 界面砂浆是处理基层用的,其特点是强度高和粘结能力强,是为改变基面层光滑、油污、不稳固、松动等不良情况的。抹面砂浆是批抹与保温板材上(EPS/XPS/岩棉)等软性基层上的,其要求不但粘结力好而且要柔韧性、耐水、不开裂等物理指标要过硬。两种砂浆的实用性是不一样的,因而配方设计的侧重性不同,因此两种砂浆不能混用和混淆。
界面砂浆是处理基层用的,其特点是强度高和粘结能力强,是为改变基面层光滑、油污、不稳固、松动等不良情况的。抹面砂浆是批抹与保温板材上(EPS/XPS/岩棉)等软性基层上的,其要求不但粘结力好而且要柔韧性、耐水、不开裂等物理指标要过硬。两种砂浆的实用性是不一样的,因而配方设计的侧重性不同,因此两种砂浆不能混用和混淆。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2018-06-08 #3 楼上正解!二者完全不同,不能混用!界面砂浆是给现在难以正常粘结(基层或板材光滑难以粘接或配套砂浆粘接力不够等原因)的基面,界面涂刷或喷涂以后提供一个结实的、好粘结的一层水泥涂层,使得系统粘接最薄弱处从界面处转移到保温层的内部,从而使得系统固定牢固:如混凝土、加气块、聚苯板、挤塑板、聚氨酯、岩棉板、既有建筑改造的涂料基层、马赛克、瓷砖基层等,都有专门的界面剂。施工方式有滚涂、喷涂、刷涂,也有甩浆的办法。但现在很多界面处理形同虚设,干粉界面砂浆最容易出问题,很多配方就是:水泥35%沙子65%纤维素醚0.1-0.2%,实际到工地最难控制的是加水量,干粉界面砂浆加水量超过35%以后,就强度直线下降,干燥后掉粉,没有强度。
楼上正解!二者完全不同,不能混用!界面砂浆是给现在难以正常粘结(基层或板材光滑难以粘接或配套砂浆粘接力不够等原因)的基面,界面涂刷或喷涂以后提供一个结实的、好粘结的一层水泥涂层,使得系统粘接最薄弱处从界面处转移到保温层的内部,从而使得系统固定牢固:如混凝土、加气块、聚苯板、挤塑板、聚氨酯、岩棉板、既有建筑改造的涂料基层、马赛克、瓷砖基层等,都有专门的界面剂。施工方式有滚涂、喷涂、刷涂,也有甩浆的办法。但现在很多界面处理形同虚设,干粉界面砂浆最容易出问题,很多配方就是:水泥35%沙子65%纤维素醚0.1-0.2%,实际到工地最难控制的是加水量,干粉界面砂浆加水量超过35%以后,就强度直线下降,干燥后掉粉,没有强度。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2018-06-08 #4 实际现在工地掉板的很多是界面处理出问题啦!基层处理是施工前的第一步,除灰、打扫,需界面处理的用界面剂进行,有条件就水冲一遍,大家都忽视这一步。很多掉板的视频看板子上都粘着灰浆,反而基层上没有灰浆,一个主要的原因就是当时界面没处理好,再也有可能砂浆施工时太稠、没润湿性造成(但如果是这个原因,板上也没有多少灰饼的)。
实际现在工地掉板的很多是界面处理出问题啦!基层处理是施工前的第一步,除灰、打扫,需界面处理的用界面剂进行,有条件就水冲一遍,大家都忽视这一步。很多掉板的视频看板子上都粘着灰浆,反而基层上没有灰浆,一个主要的原因就是当时界面没处理好,再也有可能砂浆施工时太稠、没润湿性造成(但如果是这个原因,板上也没有多少灰饼的)。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2018-06-08 #5 界面砂浆加水比较多,调成稀浆状,如果喷涂那就更稀了,所以干粉的很多质量难以保障。建议采用双组份的,实际单平米也没增加多少钱。一般是胶粉聚苯颗粒浆料或无机玻化微珠浆料在混凝土墙施工时,混凝土墙需要提前界面处理,用浆料贴砌聚苯板、挤塑板时,板子也须提前用苯板界面剂界面处理;一般的聚苯板薄抹灰,基层、板子不用界面处理,如是既有建筑改造,就需要对基层进行评估,做相应的界面处理;挤塑板薄抹灰,因为现在挤塑板大多用再生料做,出厂拉毛,因此粘接能力提高不少,不过还是建议使用前尽量双面涂刷专用的界面剂,挤塑板系统的国标也是这样要求的;聚氨酯表面的界面剂;岩棉界面剂都有标准的要求!
界面砂浆加水比较多,调成稀浆状,如果喷涂那就更稀了,所以干粉的很多质量难以保障。建议采用双组份的,实际单平米也没增加多少钱。一般是胶粉聚苯颗粒浆料或无机玻化微珠浆料在混凝土墙施工时,混凝土墙需要提前界面处理,用浆料贴砌聚苯板、挤塑板时,板子也须提前用苯板界面剂界面处理;一般的聚苯板薄抹灰,基层、板子不用界面处理,如是既有建筑改造,就需要对基层进行评估,做相应的界面处理;挤塑板薄抹灰,因为现在挤塑板大多用再生料做,出厂拉毛,因此粘接能力提高不少,不过还是建议使用前尽量双面涂刷专用的界面剂,挤塑板系统的国标也是这样要求的;聚氨酯表面的界面剂;岩棉界面剂都有标准的要求!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2018-06-08 #6 抹面砂浆就是另一个概念了,首先薄抹灰的厚度是3-5mm,因此必须有一定稠度、粘性才能抹出来。不同的外保温系统,对抹面砂浆的性能指标都有要求,但都统一要求压折比小于3 ,抗冲击强度,不透水性、吸水量,因此要求砂浆有一定的柔韧性、耐水性、保水性,不能开裂。
抹面砂浆就是另一个概念了,首先薄抹灰的厚度是3-5mm,因此必须有一定稠度、粘性才能抹出来。不同的外保温系统,对抹面砂浆的性能指标都有要求,但都统一要求压折比小于3 ,抗冲击强度,不透水性、吸水量,因此要求砂浆有一定的柔韧性、耐水性、保水性,不能开裂。
砂 砂浆企业 见习生 注册 2016-09-14 帖子 23 反馈 0 积分 54 QQ 995718424 2018-06-09 #7 dggktechman 发表: 界面砂浆是处理基层用的,其特点是强度高和粘结能力强,是为改变基面层光滑、油污、不稳固、松动等不良情况的。抹面砂浆是批抹与保温板材上(EPS/XPS/岩棉)等软性基层上的,其要求不但粘结力好而且要柔韧性、耐水、不开裂等物理指标要过硬。两种砂浆的实用性是不一样的,因而配方设计的侧重性不同,因此两种砂浆不能混用和混淆。 点击展开... 比如内墙墙面, 先用界面砂浆处理, 然后再上抹灰砂浆, 是这个意思么?
dggktechman 发表: 界面砂浆是处理基层用的,其特点是强度高和粘结能力强,是为改变基面层光滑、油污、不稳固、松动等不良情况的。抹面砂浆是批抹与保温板材上(EPS/XPS/岩棉)等软性基层上的,其要求不但粘结力好而且要柔韧性、耐水、不开裂等物理指标要过硬。两种砂浆的实用性是不一样的,因而配方设计的侧重性不同,因此两种砂浆不能混用和混淆。 点击展开... 比如内墙墙面, 先用界面砂浆处理, 然后再上抹灰砂浆, 是这个意思么?
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2018-06-09 #8 砂浆企业 发表: 比如内墙墙面, 先用界面砂浆处理, 然后再上抹灰砂浆, 是这个意思么? 点击展开... 内墙墙面一般不用处理,界面剂一般应用于外墙混凝土比较致密光滑的基面。内墙面一般都做过抹灰,平整度是有保障的,一般都是做一遍石膏基抹灰和两遍腻子然后滚涂涂料就行了。
砂浆企业 发表: 比如内墙墙面, 先用界面砂浆处理, 然后再上抹灰砂浆, 是这个意思么? 点击展开... 内墙墙面一般不用处理,界面剂一般应用于外墙混凝土比较致密光滑的基面。内墙面一般都做过抹灰,平整度是有保障的,一般都是做一遍石膏基抹灰和两遍腻子然后滚涂涂料就行了。