J jiakor 见习生 注册 2017-07-11 帖子 24 反馈 2 积分 128 QQ 181581995 2018-06-06 #1 配比是P.042.5水泥 144KG 粉煤灰II级36KG 黄砂 细度在2.0左右 用量是820KG 羟丙基甲基纤维素醚 130 g K12是35g 水是154 湿密度是1698 工地上墙内层抹灰开裂 地下室没有开裂,工人反映第1道灰就有裂纹,第2道灰也有都在初凝之前出现的 后附照片, 求大神指点急急急!
配比是P.042.5水泥 144KG 粉煤灰II级36KG 黄砂 细度在2.0左右 用量是820KG 羟丙基甲基纤维素醚 130 g K12是35g 水是154 湿密度是1698 工地上墙内层抹灰开裂 地下室没有开裂,工人反映第1道灰就有裂纹,第2道灰也有都在初凝之前出现的 后附照片, 求大神指点急急急!
岩 岩小强保水增粘剂 封禁用户 注册 2018-08-21 帖子 4 反馈 0 积分 2 QQ 1965805798 2018-08-21 #3 一个是砂子比较细一个是里面的水分没有保持住,容易干,建议加点保水增粘剂,效果肯定会好
岩 岩小强保水增粘剂 封禁用户 注册 2018-08-21 帖子 4 反馈 0 积分 2 QQ 1965805798 2018-08-21 #4 岩小强保水增粘剂 发表: 一个是砂子比较细一个是里面的水分没有保持住,容易干,建议加点保水增粘剂,效果肯定会好 点击展开... 还可以不用放纤维素
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2018-10-09 #5 砂子粗点就没事了
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2018-10-09 #6 主要是控制好砂的级配。
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2020-04-15 #8 一:沙子细,泥多了。 二:你第一道就裂,未凝结就裂考虑下塑形开裂因素:保水率、掺合料量、沙子含泥量。
佛 佛山秋后 试验员 注册 2019-10-25 帖子 25 反馈 5 积分 295 QQ 344135992 微信 13113789912 2021-06-23 #11 立刻出现的裂痕90%都是手工问题,一次批复过厚或者基础太滑不太吸水难以定型向下位移。