灌浆料 套筒灌浆料用多粗的沙子

我水泥量用了45%,粗细砂用了53%,其他的是减水剂膨胀剂缓凝剂,水料比是0.14,做出来的一天强度只有13MPa,这也太低了,是不是需要加早强剂?但是加早强剂能提高那么多吗?
 
粗细搭配。粗砂40-60目左右,细砂80-120目左右,粗砂居多,细砂略少,减水剂要适当,还要加硅粉提高早期强度。
我水泥用量58%,水料比0.135,搅拌的时候特别粘,流动性虽然能满足,但是感觉施工性不好,太黏了都搅拌不动,请问这怎么解决呢?
 
我水泥用量58%,水料比0.135,搅拌的时候特别粘,流动性虽然能满足,但是感觉施工性不好,太黏了都搅拌不动,请问这怎么解决呢?
灌浆料这类的对流动性有要求的特种砂浆,配方体系里的纤维素掺量很少,且要低粘度的,主要还是要靠减水剂来满足流动性要求。
 
我水泥量用了45%,粗细砂用了53%,其他的是减水剂膨胀剂缓凝剂,水料比是0.14,做出来的一天强度只有13MPa,这也太低了,是不是需要加早强剂?但是加早强剂能提高那么多吗?
需要用特种水泥复配,否则早期强度以及膨胀率不行的
 
我水泥量用了45%,粗细砂用了53%,其他的是减水剂膨胀剂缓凝剂,水料比是0.14,做出来的一天强度只有13MPa,这也太低了,是不是需要加早强剂?但是加早强剂能提高那么多吗?
一天强度50多
 
灌浆料这类的对流动性有要求的特种砂浆,配方体系里的纤维素掺量很少,且要低粘度的,主要还是要靠减水剂来满足流动性要求。
您好!我也遇到个问题,想向您求教,聚羧酸减水剂稍微添加多点了会不会影响强度呀!我的添加量是0.6%,水胶比0.12,初始流动度达不到300mm,气温18℃
 
您好!我也遇到个问题,想向您求教,聚羧酸减水剂稍微添加多点了会不会影响强度呀!我的添加量是0.6%,水胶比0.12,初始流动度达不到300mm,气温18℃
减水剂加多了会出现缓凝现象
 
后退