DPM15开裂 求指教

jiakor

见习生
注册
2017-07-11
帖子
24
反馈
2
积分
128
QQ
181581995
普通抹灰15砂浆配方 C 144 F 36 S820 纤维素醚150 K12 30
42.5水泥,II级粉煤灰 2.0河砂 施工时底层和面层都有裂纹,
微信图片_20180531182731.jpg
 
粉料不少了,加多粉料容易开裂啊, 醚加多了容易下坠。2小时稠度损失才21
 
只能降低粉料用量才能解决问题
你这个粉料也不是很多啊,配比很正常,是局部开裂还是大面积???从烘干砂仓里面取样的砂里面灰土多不多??
 
你这个粉料也不是很多啊,配比很正常,是局部开裂还是大面积???从烘干砂仓里面取样的砂里面灰土多不多??
底层开裂,面层也开裂,刮直尺时候就开裂,砂都是水洗的,含泥量在1%
 
2.0的细度,砂太细了,想办法加点中砂,仓里砂的含泥量是不是超了,还就是让施工人员,头天打底,第二天上面
砂都是水洗的,含泥量1% 工人现在都在赶工期不可能头天打底,第二天上面层。我就是想问下这到底是啥原因?施工还是材料问题?
 
砂都是水洗的,含泥量1% 工人现在都在赶工期不可能头天打底,第二天上面层。我就是想问下这到底是啥原因?施工还是材料问题?
现在不赶工期都不可能分两次施工,工人按平方算,多少平方多少钱都是一道抹灰刮平。按你说得所有原材料正常,细度2.0,配比也正常,不应该会大面积开裂,抹厚的话可能性大。除非你的砂虽说是2.0,级配不连续断段差不多,砂以前一直是这个没有变化吗??
 
现在不赶工期都不可能分两次施工,工人按平方算,多少平方多少钱都是一道抹灰刮平。按你说得所有原材料正常,细度2.0,配比也正常,不应该会大面积开裂,抹厚的话可能性大。除非你的砂虽说是2.0,级配不连续断段差不多,砂以前一直是这个没有变化吗??
砂段是不是指某个粒径里超差或者没有?砂一直都是这样 之前没有出现裂缝 只是在干抹灰15时才出现的,低标号没有这种情况。
 
配方有问题,裂纹初步判断为下坠开裂。从配方、施工、原材料几种情况分析如下
1、纤维素醚为什么加这么少,K12为什么加这么多?这个量的纤维素醚本身保水就不够,再加上现在气温升高更需要高保水,你这个配方不出问题才怪了。
2、单道施工厚度过厚,增加了下坠开裂的风险;基层为混凝土剪切力墙,墙体表面有脱模剂等,未做界面处理或者墙体有明水。
3、砂子太细,最好做个成品的筛分看看筛低粉料量,粉料多了也会出问题(不是说你配方粉料多,怀疑砂仓里的砂子含泥多了)。水泥的安定性也看看,毕竟水泥是主要的胶凝材料。
仅供参考
 
dd

纤维素醚这个量不少了啊,保水都在92左右,引气用到50是因为砂浆实密度状态刚好达到,也没敢怎么调多。
确实施工这块厚度在2cn存在,基层的混凝土墙都做截面积和加强网了,至于脱模剂没见过是什么东西。
沙子确实细,实际筛分80UM以下占了19%,感觉也在范围之内,水泥安定性近期没有做。
 
纤维素醚这个量不少了啊,保水都在92左右,引气用到50是因为砂浆实密度状态刚好达到,也没敢怎么调多。
确实施工这块厚度在2cn存在,基层的混凝土墙都做截面积和加强网了,至于脱模剂没见过是什么东西。
沙子确实细,实际筛分80UM以下占了19%,感觉也在范围之内,水泥安定性近期没有做。
感觉施工厚度厚了,再了解一下其他工地有没有出现开裂这种问题,三分材料七分施工。另外你的纤维素醚质量挺好(哪家的)。
 
我看你就是砂太细了,保水也不好,理由是表面有刮抹后的浆痕,说明浆体量过大,过大原因就是K12加细砂加纤维素。(都是出浆的)。

为什么说保水性不好,是因为你把K12当保水性能用了,k12主要是引气造成保水性好的假象,他不锁水,后期大量失水,对收缩和吸水完全没好处。

你的砂浆还没干就裂了很明显是收水放水造成,从你配比上看,粉料不多,所以排除。2.0的细砂,吸水巨大,就是他了,加上假保水现象,无法控制,所以开裂了。
 
主要问题是砂太细,他的小料的添加量基本是正常的。河沙的时代我的纤维素醚夏天添加量和他的差不多,只是少量加了点缓凝剂进去投诉非常少。砂浆更重要的是维持搅拌出来的那种施工状态,少破泡少泌水,过多的纤维素会较大提升砂浆的水灰比,砂浆粘稠难施工,实际保水能力也没有数据上提升那么明显,该怎么样还怎么样。另外你可以看看主流外加剂厂家售价,0.3纤维素人家只能喝西北风。
 
