言 言小言 见习生 注册 2017-11-12 帖子 2 反馈 0 积分 3 QQ 450629688 2018-05-04 #1 附件 54FB3B6B-F11B-4DCD-B105-8D8A44B33112.jpeg 1.6 MB · 查看: 15 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2018-05-12 #2 基面封闭不好,失水太快
guchaojian 研发工程师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-05-24 帖子 257 反馈 66 积分 701 QQ 460015475 2018-05-15 #3 感觉自流平流平性能可以,只是在接头处有较明显的滚筒印、接头; 建议:1、现场施工搅拌必须充分,建议用双头搅拌机,至少搅拌1min,因为减水剂性能释放需要一定时间; 2、配方上建议控制凝结时间30min还可以施工,不然施工质量很难控制,凝结时间和温度有很大关系;
感觉自流平流平性能可以,只是在接头处有较明显的滚筒印、接头; 建议:1、现场施工搅拌必须充分,建议用双头搅拌机,至少搅拌1min,因为减水剂性能释放需要一定时间; 2、配方上建议控制凝结时间30min还可以施工,不然施工质量很难控制,凝结时间和温度有很大关系;
B bruce li 见习生 注册 2017-09-07 帖子 5 反馈 3 积分 7 2018-05-16 #4 出现这个问题,可以肯定是你配方初期流动度没有问题,但是流动度损失过快,也许10分钟左右就不达标了,你首先应该做的最重要的是要确保20分钟流动度达标,最简单的当然是提高缓凝剂的掺量,一般情况下问题可以解决。如果还是不行,就要看你的配方了,不然不好发表意见。