bigchuan 见习生 注册 2016-10-31 帖子 19 反馈 2 积分 332 2018-04-12 #1 怎么减少底层石膏砂浆上墙鼓泡的现象? 如下图 由版主最后编辑: 2018-06-28
膏 膏成低就 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-04 帖子 169 反馈 40 积分 1,661 QQ 495455039 2018-04-13 #2 这个问题不好解决,你们料的耗量是多少?每个泡的下面是一个小坑,会不会重质的会好一点
固瑞德 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2014-06-03 帖子 160 反馈 73 积分 347 QQ 798630007 微信 jykaida 2018-04-14 #5 刷乳液型界面剂就解决问题了,这个是基层吸水,然后排出空气造成的泡泡,界面剂还有一个好处,增加石膏和基层的粘结强度
膏 膏成低就 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-04 帖子 169 反馈 40 积分 1,661 QQ 495455039 2018-04-16 #6 固瑞德 发表: 刷乳液型界面剂就解决问题了,这个是基层吸水,然后排出空气造成的泡泡,界面剂还有一个好处,增加石膏和基层的粘结强度 点击展开... 刷界面剂也还是会有,能改善一下
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,056 反馈 325 积分 1,513 QQ 37256109 2018-04-16 #7 界面处理。 是最直接的方式
图 图图2011 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2016-12-14 帖子 346 反馈 36 积分 1,625 2018-04-18 #8 新欣欣 发表: 界面处理。 是最直接的方式 点击展开... 我这碰到的情况,恰恰是滚涂界面剂的混凝土墙上有,其他没涂界面剂的没有泡,我觉得是界面剂封闭太好也不行吧
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,056 反馈 325 积分 1,513 QQ 37256109 2018-04-21 #9 图图2011 发表: 我这碰到的情况,恰恰是滚涂界面剂的混凝土墙上有,其他没涂界面剂的没有泡,我觉得是界面剂封闭太好也不行吧 点击展开... 上完界面剂后 第一遍就有这样的问题? 界面剂是双组份的 还是单组份乳液型的
图图2011 发表: 我这碰到的情况,恰恰是滚涂界面剂的混凝土墙上有,其他没涂界面剂的没有泡,我觉得是界面剂封闭太好也不行吧 点击展开... 上完界面剂后 第一遍就有这样的问题? 界面剂是双组份的 还是单组份乳液型的
图 图图2011 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2016-12-14 帖子 346 反馈 36 积分 1,625 2018-04-21 #10 新欣欣 发表: 上完界面剂后 第一遍就有这样的问题? 界面剂是双组份的 还是单组份乳液型的 点击展开... 应该是双组份,刮涂第一遍粉刷时比较严重,第二遍好一些
一帆防水 试验员 注册 2018-03-30 帖子 31 反馈 5 积分 109 QQ 1060774586 2018-04-22 #11 界面剂选择不太合适,选择渗透型有一定防水功能的界面剂可以改善。
我 我来组成头部 见习生 新人进步徽章 注册 2015-06-02 帖子 55 反馈 4 积分 147 QQ 382880160 2018-05-29 #12 我这做的也是 剪力墙上密密麻麻的都是鼓泡,砖墙和加气砖上反而没有,我认为是剪力墙上石膏水分进入墙体,墙体里的气体排出时无法对向排出,只能向抹石膏的面排出引起的。解决都是通过施工时在石膏起强度时强行压光,最终还是会有点阴包的感觉。
我这做的也是 剪力墙上密密麻麻的都是鼓泡,砖墙和加气砖上反而没有,我认为是剪力墙上石膏水分进入墙体,墙体里的气体排出时无法对向排出,只能向抹石膏的面排出引起的。解决都是通过施工时在石膏起强度时强行压光,最终还是会有点阴包的感觉。
C csxiaozi01 见习生 注册 2017-05-25 帖子 5 反馈 0 积分 10 2018-06-27 #13 确实如上所述,剪力墙上反而鼓泡多,原理分析跟楼上差不多,提前润水效果也是一般,界面剂刷了以后会有所改善,现在这边项目一般是改变工艺,剪力墙梁柱部位分两遍成活,能改善一些。
膏 膏成低就 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-04 帖子 169 反馈 40 积分 1,661 QQ 495455039 2018-06-28 #14 有没有好的应用方案分享一下,气泡很头疼的一个问题
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-06-28 #15 你一次抹多厚?一个是基层的问题,另一个是抹灰厚度太厚啦!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2018-06-28 #16 底层粉刷石膏一次抹灰厚度一般不超过8mm,超过就需多抹几遍啦!看你的配方,需要砂级配粗一点!
膏 膏成低就 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-04 帖子 169 反馈 40 积分 1,661 QQ 495455039 2018-06-28 #17 我们是做机喷轻质的,一次施工
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,703 积分 68,925 2018-06-28 #18 bigchuan 发表: 怎么减少底层石膏砂浆上墙鼓泡的现象? 如下图 点击展开... 你这个是上过涂料以后的图片吗? 这样的鼓泡有点像是基面没有干燥
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,703 积分 68,925 2018-06-28 #19 wbt1974 发表: 底层粉刷石膏一次抹灰厚度一般不超过8mm,超过就需多抹几遍啦!看你的配方,需要砂级配粗一点! 点击展开... 石膏以前也做过更厚的,一般问题不大 他的图片有点像是涂料作完后的鼓泡,有点像是需在有水或者水气。不知道过几天会不会消掉
wbt1974 发表: 底层粉刷石膏一次抹灰厚度一般不超过8mm,超过就需多抹几遍啦!看你的配方,需要砂级配粗一点! 点击展开... 石膏以前也做过更厚的,一般问题不大 他的图片有点像是涂料作完后的鼓泡,有点像是需在有水或者水气。不知道过几天会不会消掉
砂浆新人 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-10-20 帖子 129 反馈 10 积分 317 QQ 847965847 2018-06-30 #20 水汽出不来,几个小泡事小,严重的话会大面积空鼓。