liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2007-11-06 #1 在用灌浆料进行设备基础灌浆时,听声音怀疑灌浆料灌浆是留有空鼓,应该如何确定空鼓的存在和对其进行修补呢? 处理方案: 打孔,进行压力灌浆(环氧灌浆),灌浆后没有发现别的孔有灌浆料压出来。 甲方认为这样不足以说明没有空鼓存在。大家认为有甚么好的办法解决呢?
在用灌浆料进行设备基础灌浆时,听声音怀疑灌浆料灌浆是留有空鼓,应该如何确定空鼓的存在和对其进行修补呢? 处理方案: 打孔,进行压力灌浆(环氧灌浆),灌浆后没有发现别的孔有灌浆料压出来。 甲方认为这样不足以说明没有空鼓存在。大家认为有甚么好的办法解决呢?
A adoman 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2007-07-30 帖子 130 反馈 81 积分 573 QQ 85589563 2007-11-06 #2 如果设备基础比较薄,通过金属敲击可以判断是否有空鼓,而且对比很明显;如果设备基础钢板较厚,判断比较困难,必须借助超声波设备进行检测。 打孔压力灌浆的方法并不可取,因为空鼓可能不是连续的,比如气泡上浮造成的空鼓就是一个一个间隔的。如果做过接触面模拟试验,你可以看到,底板揭开以后,灌浆料表面很多圆形的孔,且是一个一个间隔的。这样的话,压力灌浆也无法将料灌入,除非你在一个孔上打两个眼,但是这个操作起来很困难。 如果设备基础不是特别大,我给你提供一个建议。将有空鼓的地方,沿着比较短的方向,将灌浆料凿掉,厚度大概3cm左右,一直到两边贯通,然后用流动性比较好的灌浆料从一边灌入,直到另一边流出。
如果设备基础比较薄,通过金属敲击可以判断是否有空鼓,而且对比很明显;如果设备基础钢板较厚,判断比较困难,必须借助超声波设备进行检测。liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2007-11-07 #3 先谢谢了 关键是设备基础面积比较大,不太容易凿掉,工程很急的 1 今天进行压力灌浆(机械压力,上次是手动压力灌浆),在压力达到20MPa时有料从别的小孔溢出,这样能 不能说明有空鼓存在,是不是由于压力太大造成灌浆料损坏,导致有料从别的孔溢出来呢。又要怎样修补呢! 2 超声波检测对同一性质的材料有效果,对上层是钢板,下层是灌浆料的基层也实用么,就是全部是灌浆料也不能保证两个图谱完全相同吧?
先谢谢了 关键是设备基础面积比较大,不太容易凿掉,工程很急的 1 今天进行压力灌浆(机械压力,上次是手动压力灌浆),在压力达到20MPa时有料从别的小孔溢出,这样能 不能说明有空鼓存在,是不是由于压力太大造成灌浆料损坏,导致有料从别的孔溢出来呢。又要怎样修补呢! 2 超声波检测对同一性质的材料有效果,对上层是钢板,下层是灌浆料的基层也实用么,就是全部是灌浆料也不能保证两个图谱完全相同吧?
A adoman 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2007-07-30 帖子 130 反馈 81 积分 573 QQ 85589563 2007-11-07 #4 20MPa ……灌浆料本身的抗渗也到不了这么高啊。 可以看看 从 别的小孔流出是什么状态,如果不是渗出来的,而是流出来的,那可能就有空鼓,高压将各个小空鼓之间的膜压穿了,形成了一个大的空鼓。 超声波检测应该能说明问题,只是要选对设备。我们以前遇到过一个工程裂缝问题,因为涉及裂缝深度以及内部宽度,最后请的一个专门的鉴定机构,用的就是超声波设备,可以检测出裂缝的深度和内部宽度,我觉得空鼓应该也应该可以检测出来,钢板下面是灌浆料和钢板下面是空气,返回去的波肯定是不同的。
20MPa ……灌浆料本身的抗渗也到不了这么高啊。A adoman 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2007-07-30 帖子 130 反馈 81 积分 573 QQ 85589563 2007-12-23 #6 "bloodhorse 发表: 还是第一次听说灌浆能灌出空鼓来,孤陋寡闻啊。 点击展开... 灌浆空鼓有三个原因,一是材料流动性不够,部分地方没有灌到;二是施工方法不对,没有留出气孔或者没有从两侧同时灌浆,造成窝气现象;三是灌浆料配方有问题,气泡多,灌浆完成后气泡反上来,形成空鼓或者虚接触。 手头刚好有张接触面试验的图片,传上来大家看看。气泡汇聚,由小变大,大到最后就成面空鼓了。 附件 20071204096-001.jpg 111.9 KB · 查看: 100 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
"bloodhorse 发表: 还是第一次听说灌浆能灌出空鼓来,孤陋寡闻啊。