• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
资源图标

寒冷地区建筑外墙保温技术性能评价 2017-12-15

没有下载权限
xinli_zhao 提交了一个新资源:

寒冷地区建筑外墙保温技术性能评价 - 对保温性能和耐久性分析了常用构造方式的利弊。对热桥的处理、保温饰面层开裂、保温层防潮、防雨水等问题进行了深入研究,详细分析了保温构造中存在的问题,并提出了具体的改进措施。

由于我国寒冷地区建筑墙体保温性能不良,造成了严重的能源浪费,并导致环境污染及室内热环境较差。随着国家节能标准的提高,建筑外墙保温技术发展迅速,但也存在许多问题:保温材料品种繁多、性能良劳不齐;《民用建筑热工设计规范》中还缺少一些已大量使用的新型保温材料计算导热系数;另外保温构造的饰面层开裂、防潮、防雨、热桥等问题是影响保温性能和耐久性的主要因素。所以加强寒冷地区建筑外墙保温技术的研究很有必要。
本文实验测试了西安地区有代表性的常用保温材料,得到这些材料的正常含湿状态导热系数与绝干状态导热系数的对比柱状曲线。市场上许多保温材料厂家给出的导热系数为绝干状态下的导热系数,并将其直接用于热工计算。分析表明绝干导热系数和计算导热系数不能混为一谈,更不能替代使用,否则将导致理论计算与实际不符。本文提出材料计算导热系数的概念及标定方法。本实验对xps,聚苯颗粒保温砂浆导热系数的测试结果,可以作为《民用建筑热工设计规范》GB50176-93附表4. 1中这两种保温材料计算导热系数的补充参考值,具有一定的实际意义。并对常用保温材料的综合性能进行了评价分析,给出了选用原则。...

阅读更多关于此资源...
 
后退
顶部