Ltao 技术总监 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-03-31 帖子 882 反馈 667 积分 2,575 QQ 821331727 微信 15117972998 2017-12-04 #1 接着上篇的说,还有一个问题是:进入冬季施工后,墙面上抹的第一层粉刷石膏和第二层粉刷石膏不粘接,有脱层现象,主要发生在冬季。直接上图: 图中第一遍的粉刷石膏和第二遍不粘。用铲子一铲就脱层了。石膏的强度很高,但就是不粘接。 工人施工状态:墙面冲筋抹灰,等个一二天抹第二遍,总共厚度约5公分。 分析原因:第一层因为冬季施工,墙体比较凉,而室内有暖气,又不通风,第一层的未干透的水汽透到第一层和第二层的结合层,蒸汽压导致脱层,另外配方做的抹灰石膏比较细腻,粘接也容易出问题,可能二者原因加起来导致的脱层。当时设计配方比较保守,石膏砂浆的保水比较好一点,批刮非常滑爽,滑爽过了头,表面就成膜了,冬季施工温度低,润湿性也差点。 解决方案:降低保水性,降低加水量,缓凝时间调整到60分钟左右,减少粉料填充,增加一部分粗砂级配,增加表面的粗糙度,问题才解决。 经验:由此可见,对于冬季室内施工(有暖气),要设计2个配方,才是可靠的。冬季配方降低用水量和保水,停暖后的配方更改成夏季配方就比较OK。 以上二篇是自己供家装公司出现的问题(2017年12月1日出的问题),望大家引以为戒。 要交流可以微信:13848418496
接着上篇的说,还有一个问题是:进入冬季施工后,墙面上抹的第一层粉刷石膏和第二层粉刷石膏不粘接,有脱层现象,主要发生在冬季。建材应用服务 见习生 注册 2020-05-26 帖子 29 反馈 1 积分 335 QQ 89228584 微信 18336444368 2021-10-10 #2 Ltao 发表: 接着上篇的说,还有一个问题是:进入冬季施工后,墙面上抹的第一层粉刷石膏和第二层粉刷石膏不粘接,有脱层现象,主要发生在冬季。直接上图: 查看附件 14929 图中第一遍的粉刷石膏和第二遍不粘。用铲子一铲就脱层了。 要交流可以微信:13848418496 点击展开... 微信加不上哦
Ltao 发表: 接着上篇的说,还有一个问题是:进入冬季施工后,墙面上抹的第一层粉刷石膏和第二层粉刷石膏不粘接,有脱层现象,主要发生在冬季。