• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 关于灌浆料竖向膨胀率试验,流动度试验的部分问题

注册
2017-11-24
帖子
6
反馈
0
积分
17
第一个问题:试验室做钢筋连接用套筒灌浆料的竖向膨胀率时,发现百分表在进行3h读数后,发现24h读数无变化,但是百分表周围无扰动,环境温度控制正常,请问这是什么原因?
第二个问题:流动度试验中,测定前玻璃板用湿布擦拭,是否对测定结果有影响?
 
第一个问题:可能是灌浆料本身后期没怎么膨胀,或者膨胀后又收缩了,我以前测过24h数值比3h倒退的,。
第二个问题:准确说来是不擦玻璃板会影响结果,因为本来测的时候就应该保持玻璃湿润,把湿布拧一拧,擦完玻璃后玻璃上没有明水即可,JGT408-2013里有要求。
 
第一个问题:可能是灌浆料本身后期没怎么膨胀,或者膨胀后又收缩了,我以前测过24h数值比3h倒退的,。
第二个问题:准确说来是不擦玻璃板会影响结果,因为本来测的时候就应该保持玻璃湿润,把湿布拧一拧,擦完玻璃后玻璃上没有明水即可,JGT408-2013里有要求。
谢谢哦,还有个问题哦,我看泌水率实验是按50080-2016的标准来的,那是用水泥行星搅拌机制样么
 
谢谢哦,还有个问题哦,我看泌水率实验是按50080-2016的标准来的,那是用水泥行星搅拌机制样么
附录里提到对搅拌要求符合JC/T681-<行星式水泥胶砂搅拌机>,就是平时实验室用的那种胶砂搅拌机
 
后退
顶部