• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 关于早期膨胀率的问题

l烛龙l

见习生
注册
2017-06-28
帖子
12
反馈
4
积分
52
做灌浆料,要求测3h和24h膨胀,早期膨胀使用了塑性膨胀剂,塑性膨胀剂推荐用量为万三到万五,从万三到万五都试过了,但3h膨胀值都测不出来,但是可以看出表面不断有微小气泡出来,说明塑性膨胀剂是发挥作用的,是不是塑性膨胀剂加的量太少了导致没有膨胀效果呀?但我担心加多了又会影响强度,请哪位知道原因的朋友给给建议
 
要么你试验方法不对,要么就是你的塑性膨胀剂不行。你这个参量已经非常高了,我一般加万分之二一下就行。
 
要么你试验方法不对,要么就是你的塑性膨胀剂不行。你这个参量已经非常高了,我一般加万分之二一下就行。
你测得也是竖向膨胀率吗?我用的是竖向膨胀率测定仪测的竖向膨胀率,根本测不出来,百分表一直不动
 
铝粉现在不让用了。 啤酒瓶看体积膨胀效果。
好的 谢谢你!请问合格的灌浆料是要24h把瓶子胀裂吗?还是说灌入的灌浆料最高点会上升,铝粉优缺点呢
 
我最近也碰到同样的问题,同样的塑形膨胀剂掺量,有时候竖向膨胀率比较高,有时候测不出来(日期不一样,我都怀疑是不是温度的原因了),一直不知道为啥。测定装置会出什么问题呢?是表坏了吗?
 
后退