W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,534 QQ 631521138 2017-09-30 #1 如题,项目现场验收,本人一直以为参照144标准即可,但是144中并没有明确现场拉拔腻子产品强度指标、涂层厚度以及拉拔方法等具体明细,有哪位大神熟悉这方面的,请指点下,谢谢。
Ltao 技术总监 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-03-31 帖子 882 反馈 667 积分 2,575 QQ 821331727 微信 15117972998 2017-10-06 #2 耐水的内墙腻子是大于0.5MPA,821是大于0.3MPA 。然后耐水泡水后的拉拔强度是大于0.3MPA
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,534 QQ 631521138 2017-10-13 #3 哥们,你说的是298上面的技术指标,我说的是验收标准,现场测试是没有这么高的哦