yan5983 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-08-18 帖子 131 反馈 45 积分 737 QQ 784491970 2017-09-07 #1 湿拌砂浆加纤维素后强度明显降低,有什么好的补救方法?
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 957 QQ 411977449 2017-09-25 #2 要保水好,只能加纤维素,品牌的影响质量小
lelong 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-10 帖子 367 反馈 21 积分 431 2017-10-14 #3 yan5983 发表: 湿拌砂浆加纤维素后强度明显降低,有什么好的补救方法? 点击展开... 先保证砂浆施工性和开放时间,再考虑强度.
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2018-05-07 #4 少加点 影响不大
zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2018-05-09 #5 你最好分享一下配方,大家好给你意见,你光说这个,不好给意见,估计是你MC加多了
I ijlvjai 试验员 注册 2018-07-19 帖子 16 反馈 5 积分 23 QQ 117543598 2018-09-28 #7 yty701 发表: 我在工地上取了几个厂的湿拌样品做试验,还没有发现保水性合格的。 点击展开... 工地现场取得湿拌样,保水率都是达不到标准要求的,稠度大了。稠度大,保水率又要高,只有把塑化剂用量增加,送到工地上,抹灰的话,工人用着粘工具,又要闹;砂细了,塑化剂加多了,抹上墙又容易鼓包。试配把稠度放到70至75,保水率都是合格的。毕竟湿拌砂浆要放置那么长时间,稠度小了,随着时间推移,水分散失了,砂浆发干,工人又要闹了。
yty701 发表: 我在工地上取了几个厂的湿拌样品做试验,还没有发现保水性合格的。山 山高水近 研发工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2018-06-28 帖子 235 反馈 79 积分 1,176 QQ 964288984 2018-09-28 #8 我做了国内7个品牌的同掺量的HEC掺入到水泥体系中,比对空白,最高强度降低40%,最低也有15%左右。也有不降强的,亚跨龙的东东,太贵了,只要肯花银子,这些事情好解决。