9 99H59 见习生 注册 2014-11-27 帖子 48 反馈 1 积分 142 QQ 542152541 2017-07-29 #1 325水泥300 重钙 100 细沙 600 HPMC 1KG 请问各位老师这个配方能达标吗? 强度等级M 10 保水率≥99 抗冻性 强度损失率/% ≤25 质量损失率/% ≤5
A ADSXX3 试验员 注册 2014-06-05 帖子 22 反馈 6 积分 273 QQ 21655848 2017-08-01 #3 强度应该没问题,但是保水率估计达不到99%,做下保水率试验,适当增加HPMC的用量
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2017-08-01 #4 自己试验下就知道了。不过纤维素可以再提点。
alxg2 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2008-12-11 帖子 108 反馈 18 积分 100 2017-08-05 #5 1、保水肯定能达到99%了。 2、抗冻性就要看你水泥的质量,我这边PSA32.5水泥,3d>18MPa;28d>45MPa,如果你的也能达到的话,抗冻也没问题。 3、如上水泥,强度没问题。 4、我这做薄层砌筑:220水泥、80粉煤灰(F类二级),700细砂、500gHPMC(粘度10万)。 保水>99%; 强度:1d=3.5MPa,3d=6.7MPa,28d=22.4MPa 抗冻自己没做,送检型式检测,抗冻合格。
1、保水肯定能达到99%了。9 99H59 见习生 注册 2014-11-27 帖子 48 反馈 1 积分 142 QQ 542152541 2017-08-07 #6 alxg2 发表: 送检型式检测 点击展开... ADSXX3 发表: 强度应该没问题,但是保水率估计达不到99%,做下保水率试验,适当增加HPMC的用量 点击展开... 谢谢!!
9 99H59 见习生 注册 2014-11-27 帖子 48 反馈 1 积分 142 QQ 542152541 2017-08-07 #7 alxg2 发表: 1、保水肯定能达到99%了。 点击展开... 谢谢!我这边没有粉煤灰,用100KG的的重钙有没影响!?
alxg2 发表: 1、保水肯定能达到99%了。如沐春风 配方师 武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章 注册 2016-05-08 帖子 288 反馈 135 积分 587 QQ 407077635 2017-08-08 #8 300的水泥M10绝对够了,包裹性也够了,100的重钙没必要,砂子越粗强度越高的,多加点1mm左右砂子。
9 99H59 见习生 注册 2014-11-27 帖子 48 反馈 1 积分 142 QQ 542152541 2017-08-09 #9 如沐春风 发表: 300的水泥M10绝对够了,包裹性也够了,100的重钙没必要,砂子越粗强度越高的,多加点1mm左右砂子。 点击展开... 好的,谢谢
9 99H59 见习生 注册 2014-11-27 帖子 48 反馈 1 积分 142 QQ 542152541 2017-09-22 #10 alxg2 发表: 1、保水肯定能达到99%了。 点击展开... 我放了1公斤的HPMC工地反应砂浆有沉淀,砌筑加气块砂浆干的快砂浆不走动!
