• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

10月18日上海外墙外保温系统高级技术研讨会-记录摘要

jerry_zhmx

见习生
注册
2007-07-26
帖子
95
反馈
1
积分
180
10月18日,参加了上海市建筑科学研究院(集团)有限公司和上海市发展新型墙体材料办公室主办的上海外墙外保温系统高级技术研讨会,会后整理了一份记录摘要,给大家学习了解,也欢迎积极讨论会中提到的一些上海保温的现状和发展趋势。

上海外墙外保温系统高级技术研讨会
会议记录摘要
2007-10-18

主办单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
上海市发展新型墙体材料办公室

节能协会王会长发言
发展:
1、 围护结构的节能保温
2、 建筑用能
3、 推广使用再生资源
围护结构节能25%,占节能50%的一半;围护结构以墙体为主(另有门窗)
目前外墙外保温系统占保温体系的70~80%,存在的问题:
1、 生产供应企业良莠不齐;
2、 缺乏专业的施工队伍;
3、 价格的恶性竞争
上海主要几个保温系统的价格调查:
系统 最高价格 均价 最低价格
EPS薄抹灰系统 106.00 60.60 35.00
XPS薄抹灰系统 145.60 75.80 25.50
胶粉聚苯颗粒系统 100.00 43.70 22.30
无机保温砂浆系统 82.00 62.30 28.80
针对以上问题,上海ZF可能出台的措施有:
1、 以现场检查取代送样检查(GB50411-2007,2007年10月1日执行)
2、 提高节能保温系统的市场准入门槛、标准
3、 对价格体系进行指导,低于市场指导最低价的材料将重点抽查
4、 优胜劣汰,鼓励质量好的品牌,淘汰劣质品牌,公布相关名单
5、 产品参加保险
陆善后(建科院总工)发言
09年上海完成建筑节能65%。
《外保温系统粘贴饰面砖质量与安全问题》
1、 标准:
1) 参照GB50411-2007,严格贯彻执行
2) 上海民用建筑外墙保温工程应用导则
3.07 涂料饰面的外墙外保温系统,应采用与系统材料相匹配的柔性腻子及毛面弹性涂料罩面。
3.08 外墙外保温系统不宜采用粘贴饰面砖或块材做饰面层。当采用时,应由设计单位对饰面砖粘贴高度、保温材料密度、粘结面积作出具体规定。饰面砖应采用轻质功能性面砖,重量不大于20kg/m2,单块面积不宜大于0.01m2,面砖吸水率不大于6%。应采用与系统材料相匹配的柔性粘结剂及勾缝剂,严禁使用普通水泥砂浆粘贴面砖及勾缝。如采用超常规格的块材饰面时,其施工方案应经有关部门专项审查通过后方可采用。
3.09 外墙外保温粘贴饰面砖系统应结合立面设计合理设置分格缝,间距设置:竖向不宜大于12m,横向不宜大于6m。面砖间应留缝,缝宽不小于6mm,并应采取柔性防水材料勾缝处理,确保面层不渗水。
2、 饰面砖工程专项设计
外墙外保温工程粘贴饰面砖应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)的规定进行专项设计。
1) 外墙饰面砖工程专项设计应对以下内容提出明确要求:
外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和主要性能指标,如世博家园商品房黑色面砖是未经过设计的错误做法。
2) 基层处理应符合下列规定:
3) 找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度
4) 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝
5) 伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝
6) 墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖,其间的缝宽不应小于变形缝的宽度
7) 面砖接缝的宽度不应小于5mm,缝深不宜大于3mm
8) 墙面阴阳角处宜采用异型角砖
9) 防水排水构造、滴水构造
3、 粘贴面砖外保温体系安全性分析
外保温体系粘贴面砖,江苏限高40m,上海仍未有明确要求,估计不会高于45m。
4、 面砖粘结强度
外保温体系粘贴面砖、旧房外墙保温改造必须以样板墙进行现场拉拔测试粘结强度合格后进行施工。
5、 瓷砖粘结剂和勾缝剂要求
粘结剂、勾缝剂不允许含有较高含量的游离钙,防止面砖饰面的泛碱。


上海市外墙外保温面临的形势

一、 上海当前节能的形势和任务
1、 人大立法,建立节能专项基金(3000万)及专项基金实施细则
开发新的合理体系解决现有保温体系疑难问题、可再生资源的利用等可申请此专项基金。
2、 实现本市十一五建设节能降耗15%的目标
3、 建立建筑物建筑能效标识与建筑物能耗定额制度
4、 如何保证建筑节能达标和提高外墙外保温质量与安全
5、 如何实现可再生资源利用(太阳能、光热、光电、地源水源、热泵技术等)
6、 其他(既有建筑节能改造,制定居住建筑节能65%的标准)
二、 质量验收规程对外墙保温的要求
1、 16字:联结安全、保温可靠、面层不裂、使用耐久
2、 GB50411中20条强制条文,6条与外墙保温有直接关系
3、 如何确保正常使用与正常维护25年
问题提出:
1) 外保温的耐久性还有待于时间的考验
2) 以石油制品为主的保温材料防火性能差,针对防火性能有具体规范出台。应用高度有限制。
3) 面砖饰面安全性有待提高
4) 施工水平保证外保温质量的关键。


三、 外墙外保温发展趋势
1、 开发具有高效保温、隔音、防火为一体的外墙
复合墙体是方向
开发岩棉制品作为建筑物围护结构的保温材料
德国:岩棉等矿物纤维占保温材料的60%以上,EPS等保温材料占40%以下
岩矿棉保温性能与EPS板等相似,隔音、防火远优于EPS板
2、 研究保温装饰一体化的外墙外保温系统
工厂化、标准化生产的优势
考虑抗震、节点防水、价格问题,影响发展
日本发展较早,称为PC工艺
万科在推动此项目,研制预制混凝土保温系统
3、 农村低层节能房屋体系的开发和建设
4、 低能耗、生态型外墙外保温技术研发
5、 加大公共建筑外墙外保温技术发展
公共建筑关注防火安全性,因此排斥有机保温材料,如EPS、聚氨酯等

四、 防火安全性
GB50411-2007中3.2.3和4.2.2中针对防火安全性提出要求
影响外保温体系防火安全性能要素:保温材料、保护层、空腔构造、防火隔离等
防火安全性考量两个方面:
a) 点火性
b) 传播性
防火安全性具体要求
a) 燃烧性能等级
b) 提高系统构造的防火能力(设置防火隔离带)
五、 目前外墙保温需要注意的问题
1、 建筑节能达标
2、 加大ZF监管力度
3、 完善技术标准体系
涉及相关内容
1) XPS尺寸稳定性(<1.2%)
材料变形、弹性模量、维卡系数均决定XPS的尺寸稳定性
维卡系数极限温度:
无回收料 >75℃变形
一次回收料 下降10℃,60℃变形
二次回收料 再下降10℃,50℃变形

2) 板的密度控制的合理性
面砖饰面:板表观密度应为25~35kg/m3,压缩强度150~250KPa,吸水率(96h)<1.5%
屋面:XPS板密度≥32kg/m3(GB50207-2002)
3) XPS、EPS燃烧等级
4) 导热系数取值
5) 采用玻纤网布增强
6) 基层不做粉刷问题
GB50411-2007:1.0.4,4.2.10专门针对基层粉刷作出规定
基层不作粉刷,会严重影响墙体的防水、防漏等问题
7) 施工现场材料复检
GB50411-2007:20000m2以下时抽查不少于3次;20000m2以上时抽查不少于6次。各地根据实际情况,会进行细化。
8) 保温系统应用高度问题
涂料面EPS板系统,可能定在54m
面砖面保温系统,江苏40m,上海可能45m
4、 加强培训、建立专业化外墙外保温施工队伍
可能设岗位工种,持岗上证
5、 夏热冬冷、夏热冬暖地区外墙外保温技术研发
 
真的是好东西啊。
严重支持。
楼主辛苦。
 
不错的东西,可以从中领悟不少东西啊!建筑节能,任重而道远啊!
 
中国的保温事业,发展是这样的,上海的规定和思路有可能会成为建设部的条文.支持楼主!
 
后退
顶部