复合聚氨酯保温层(两面无机砂浆加聚氨酯现场发泡),请教各位这种无机砂浆的组分及配比是什么?

ypgao

见习生
注册
2017-06-07
帖子
1
反馈
0
积分
2
宝宝遇到个问题,保温设计为40厚复合聚氨酯保温层(两面无机砂浆加聚氨酯现场发泡),无机砂浆以前没接触过,请教各位这种无机砂浆的组分及配比是什么?无机砂浆和界面砂浆有何区别?有种“乳液界面剂+水泥+过筛黄砂”的是界面砂浆吗?
**解答,谢谢各位!!!
 
要看设计的标准才知道具体什么产品
乳液+水泥+砂子,是双组分的界面剂,做现场发泡之前基面的处理,但是这个描述“两面无机砂浆”就有点不通了,聚氨酯找平使用双组分砂浆成本太高,也容易出问题,比较合适的还是聚苯颗粒
无机玻珠不能用,肯定会开裂,不过有很多设计也是设计的是无机保温砂浆
 