C chen1405 见习生 注册 2007-04-13 帖子 3 反馈 0 积分 6 2017-06-05 #1 近日,做一工地外墙内保温样板房,面积约为30平方,保温层材料为 发泡水泥保温板,尺寸:300*500*60mm,抗裂层为 耐碱玻纤网格布 加 4-5mm厚的抹面砂浆。完工两周左右后,出现局部 抗裂层沿着保温板接缝开裂,横向开裂较多,少部分为竖向开裂,没有龟裂等其他不规则裂纹,请教大神们,这是什么原因形成的。 备注: 我们这边是 外墙内保温,在室内,4月份天气也不是很热,20多度, 施工工艺:基层提前润湿,粘接砂浆粘接保温板完工5天左右后,再做抗裂层。 保温板,抹面砂浆,粘接砂浆,网格布,均更换过 供应商,重新找另外的工人施工,还是出现了相同问题。 基层检查后,也没有发现什么问题。 有人说是 保温板尺寸厚度过大的原因,是这样么? 由版主最后编辑: 2017-07-06
近日,做一工地外墙内保温样板房,面积约为30平方,保温层材料为 发泡水泥保温板,尺寸:300*500*60mm,抗裂层为 耐碱玻纤网格布 加 4-5mm厚的抹面砂浆。 有人说是 保温板尺寸厚度过大的原因,是这样么?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2017-07-06 #4 chen1405 发表: 近日,做一工地外墙内保温样板房,面积约为30平方,保温层材料为 发泡水泥保温板,尺寸:300*500*60mm,抗裂层为 耐碱玻纤网格布 加 4-5mm厚的抹面砂浆。 有人说是 保温板尺寸厚度过大的原因,是这样么? 点击展开... 发泡水泥板很容易开裂 原因应该只有两个:你的抗裂砂浆太硬了,质量太差了 或者得发泡水泥板的收缩值太大了 与环境温度没有关系,一方面是通病,不过好的抹面砂浆应该能减少或者避免的,建议你找正规的厂家
chen1405 发表: 近日,做一工地外墙内保温样板房,面积约为30平方,保温层材料为 发泡水泥保温板,尺寸:300*500*60mm,抗裂层为 耐碱玻纤网格布 加 4-5mm厚的抹面砂浆。