关于支座砂浆抗折倒缩问题请教

注册
2017-01-11
帖子
84
反馈
3
积分
743
QQ
137342873
关于高铁支座灌浆料砂浆28d抗折强度倒缩问题,1d抗折强度有12.07mpa,而28d抗折强度只有9mpa左右。抗压完全没有问题,28d抗压强度有60mpa这样,我想问问吧友们哈原因。另外,我的是0.17水料比,附配方如下:
六九水泥:420
南方水泥:80
石膏:30
砂子:460
减水剂;0.66
803:0.6
酒石酸:1.2
普纳:0.4
碳酸锂:0.5
MC7万:0.12
初始流动度有330mm,30分钟有260mm,2h强度27mpa 1d抗折均值:12mpa,抗压均值:42.6mpa **大婶指导一下,抗折问题。在线等。先谢谢大家了
 
一个是凝胶材料高,随着砂浆水化的深入,水泥水化内聚会对抗压有好处,提高了内聚力, 但内聚力会产生应力,有可能对砂浆界面产生影响,影响抗折,建议减少凝胶材料,提高抗应力能力
谢谢,学习了。可是要是降低硫铝水泥,2h,1d强度也不太够,具体的石膏也不能减少太多。
 
胶凝材料多了,关键是硫铝水泥掺量太大,助剂的搭配也不对。
 
硫铝和普硅的搭配你多做几组试验就能发现规律,纤维素醚不要加。你这个配方成本太高,性能也不好。要推倒重来
 
配方中水泥太多了,400公斤足够,用水量太大,0.17,所以强度低,我就是六九水泥的工程师,如果你是做试配怎么做都行,如果给高铁供货会严重开裂的,有问题可以QQ我1301752846
 