• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

填缝剂泛碱的影响因素

zengdclark

试验员
注册
2007-04-08
帖子
190
反馈
7
积分
526
QQ
865640800
结论:
初次泛碱的形成和施工环境有很大的关系,水分蒸发速度、大气湿度、雨水、温度、湿度对泛碱有显著影响;填缝剂施工干燥越慢使盐分可以有充分的时间迁移到砂浆的表面,泛碱越严重,高湿度、低温、施工期间淋雨,都会使填缝剂泛碱。
二次泛碱与施工方法、产品配方有密切的关系,根据二次泛碱实验结果显示,用半干压缝法施工易造成二次泛碱,而用湿法施工则能最低限度减少泛碱程度。原因可能是半干压缝法施工的填缝剂中的水泥很难完全水化、防渗性差而导致严重泛碱。而用湿法施工则则刚好相反。与产品配方的关系是:随着胶粉添加量的增加,对二次泛碱的程度能有效改善,原因可能是胶粉可以增加砂浆密实度,提高砂浆的防渗性。如果用憎水性胶粉或添加憎水剂,估计效果会更好(没有实验,所以只能估计)。
 

附件

  • 填缝剂泛碱的影响因素.doc
    50.5 KB · 查看: 207

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
很好的一篇文章啊,楼主可以把文章完善一下来发表。
 
我很多时间在工地,以后把更多的施工经验和大家分享。
 
基本思路还是很好的,要是再做些确定性的实验就更好了。其实泛碱现象大部分发生在冬天的,应该重点讲冬天的泛碱现象,大家说呢?
 
我们做了很多实验,一般的在半年后就开始泛碱了,但是也不是很严重,但是怎样杜绝却是一大难题啊。
 
其它厂家的,现场施工后的效果我都观察过,都存在这种现象,有些还挺严重的。
 
我认为彻底杜绝的难度太大,如果根据季节适当调整一下配方倒是效果很明显
 
后退