凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-01-02 #1 大家有没有人做过按照新国标JC/T574-2005检测相关的指标啊 耐水、耐温、耐冻融的强度变化曲线有人做过吗?
jasonlee830 技术组 注册 2006-11-07 帖子 543 解答 1 反馈 29 积分 1,312 QQ 497237294 2007-01-08 #2 送过检,自己一般不做的,一般出厂检验主要做的是原强和拉伸粘结强度。。。
2 2193144 见习生 新人进步徽章 注册 2006-11-20 帖子 96 反馈 0 积分 755 2007-01-22 #3 曲线大概是这样的,从高到低:热老化,原强,浸水,耐冻融,开放时间与你选的MC有点关系,不排列。
3 395286269 试验员 新人进步徽章 注册 2017-07-17 帖子 106 反馈 8 积分 220 QQ 395286269 2018-10-08 #6 浸泡20分钟做了,耐热老化和抗融冻循环没做。425水泥350 碳酸钙50 石英砂70-140目600 河南天盛10万s纤维素2.5 胶粉 8 甲酸钙6 pva2 淀粉醚0.5 这个配方过了C1