• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

我的自流平水泥为什么一天没有强度 大家给看下

注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
42.5水泥280 快硬100 石膏45 沙467 钙75 减水剂2.3 硅灰17 胶粉10 400纤维素0.33 消泡1 酒石酸0.5 初始流动155 20分钟流动 153 不泌水 不分层在玻璃上4个小时就初凝 在模块里2天才能初凝 而且没有强度 各位老师给看下是哪里不对了
 
42.5水泥280 快硬100 石膏45 沙467 钙75 减水剂2.3 硅灰17 胶粉10 400纤维素0.33 消泡1 酒石酸0.5 初始流动155 20分钟流动 153 不泌水 不分层在玻璃上4个小时就初凝 在模块里2天才能初凝 而且没有强度 各位老师给看下是哪里不对了
1、你用的是什么减水剂?聚羧酸的吗?
如果是聚羧酸,你的用量不对的,太高,应该会分层,如果没有分层,那么你的减水剂是假的
2、酒石酸0.5是非常少的用量,应该不是缓凝的问题
最大的可能性是快硬水泥的质量问题
还有胶粉什么牌子的
 
减水剂是兴邦的聚羧酸.
1、你用的是什么减水剂?聚羧酸的吗?
如果是聚羧酸,你的用量不对的,太高,应该会分层,如果没有分层,那么你的减水剂是假的
2、酒石酸0.5是非常少的用量,应该不是缓凝的问题
最大的可能性是快硬水泥的质量问题
还有胶粉什么牌子的
胶粉是兵马俑的312 .我做了2组一组没有加酒石酸凝固时间还可以就是流动度不好 .20分钟才120 . 快硬水泥应该没有问题 我用快硬做早起灌浆料都可以的
 
1、你用的是什么减水剂?聚羧酸的吗?
如果是聚羧酸,你的用量不对的,太高,应该会分层,如果没有分层,那么你的减水剂是假的
2、酒石酸0.5是非常少的用量,应该不是缓凝的问题
最大的可能性是快硬水泥的质量问题
还有胶粉什么牌子的
还有我们这边气温比较低
 
还有我们这边气温比较低
要看特种水泥的种类,硫铝双快,对温度不敏感,强度没有问题
高铝就不行了,低温就有强度了
减水剂,兴邦的也还好,但是早强性差一些,你的用量太高了,他们的1016以前我做过只有用1公斤就可以了
如果减水剂用量低了流不开,要么是配方组分不合理,要么就是减水剂的质量或者种类变化了
 
要看特种水泥的种类,硫铝双快,对温度不敏感,强度没有问题
高铝就不行了,低温就有强度了
减水剂,兴邦的也还好,但是早强性差一些,你的用量太高了,他们的1016以前我做过只有用1公斤就可以了
如果减水剂用量低了流不开,要么是配方组分不合理,要么就是减水剂的质量或者种类变化了
谢谢凯旋大哥的指点 .我下午把减水剂量下调试试. 还有凯旋大哥你看看我这配方还有其他需要改进的吗. 三元体系的搭配合理吗.
 
这个配方夏天问题应该不大,减水剂用量高估计你的加水比例低,所以也不要紧。冬季硫铝、普硅、石膏选用搭配不当会出现早期强度起不来的情况,同时这配方也没有早强剂。建议另做一个硫铝为主的冬季配方(成本不会高多少的)。
 
硫铝水泥与普硅水泥的比例是关键,你没有找到两种水泥的最佳结合点。
 
硫铝水泥可以多加点,减水剂用西卡的540P试试看,1.2公斤应该就够了。碳酸锂应该也要加点。
 
快硬硫铝与普硅在低温,这个比例强度会比较低的。你可以试试看普硅:硫铝为1.3左右的。加0.03%的碳酸锂,缓凝剂的量要加点,减水剂少点,用水量控制在26%以下,石膏用无水硬石膏,强度还是可以上来比较快的。
 
要看特种水泥的种类,硫铝双快,对温度不敏感,强度没有问题
高铝就不行了,低温就有强度了
减水剂,兴邦的也还好,但是早强性差一些,你的用量太高了,他们的1016以前我做过只有用1公斤就可以了
如果减水剂用量低了流不开,要么是配方组分不合理,要么就是减水剂的质量或者种类变化了
你说的高铝不行低温就有强度了会否矛盾呢?,
 
后退
顶部