• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

求助,第二遍腻子起泡是什么原因呢?

如题,请教各位大神,我进的一批灰钙腻子,刮第一遍的时候不起泡,可是刮第二遍的时候起泡却很严重,密密麻麻的小泡,请问是什么原因呢?还有就是施工时怎么解决这个问题啊?腻子调稠点再喷点水会管用吗?PS:今天工人反馈回来的信息是腻子调稠点起泡现象好多了,但还是有点,继续请大神指教啊~~
 
应该该是第一遍留下了许多小孔
 
按照你描述的,第一层腻子没有气泡,应该是基层墙体的吸水率相对比较低,而且可能伴有第一层腻子批刮相对比较厚,所以气泡不易出现,而第二层在第一层腻子的基础上施工,已经施工的腻子层,吸水率相对原有基层变大了,并且现市面使用的腻子,内聚力都可以说极低,密实度等较低,因此自身微孔隙较多,含气量就偏大,施工后水分被第一层腻子吸收后,含气逸出出现气泡,这种多以密集、细小气泡出现;反馈信息腻子调稠一点施工后有改善,可以理解为稠了之后腻子含水量低,能被吸收的量降低,并且由于稠度增大,施工厚度相对有一定的提高,气泡形成的条件收到一定限制,因此有所改善;
解决办法:1、如果该腻子批刮正常,没有出现干燥过快、施工困难等问题,对施工基层进行适当的润湿,然后进行施工有明显改善
2、更换保水率更优良的纤维素醚,提高腻子的保水率,降低基层对水分的吸收。
 
3.可能腻子的原材料吸油量大了,灰钙、重钙、滑石粉较原来有变化。
 
后退
顶部