我在采用手持式拉力机测试瓷砖粘结强度时,采用两种拉拔方法,发现一个问题:
拉拔方法:
1、在水泥板上,直接拉拔(拉拔机是三角支架)
2、采用保温类似的测试方法,先在拉拔块四周套上一个垫块,然后将三个支脚架放在垫块上拉伸
发现第2种拉拔方法大于第1种方法,并且幅度挺大,偏差也挺大的
在547中,测试方法是否合格呢?个人感觉这种支架的手持拉力机,本身误差就大一些,如果直接放在混凝土板上,误差就更大了
是否有更好的测试方法呢?
拉拔方法:
